账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7212|回复: 4

[问题探讨] 求助:变电所直流电源信号屏

[复制链接]
     
发表于 2012-12-27 19:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kv变电所直流电源信号屏到底应该几面屏?
     
发表于 2012-12-27 20:08:31 | 显示全部楼层
回复 1# yangxinjun0335

楼主想问的是10kV变电所内直流电源屏吧?“直流电源信号屏”真不知道是个什么东东。
据我所知,直流电源屏65Ah为两面屏(一为电源输出屏,一为蓄电池屏),90Ah为三面屏(一为电源输出屏,二为蓄电池屏)。
其他规格的直流电源屏没有选用过,请各位坛友补充吧!
     
 楼主| 发表于 2012-12-28 07:04:23 | 显示全部楼层
直流电源屏65Ah为两面屏(一为电源输出屏,一为蓄电池屏),90Ah为三面屏(一为电源输出屏,二为蓄电池屏)。是DC220V还是DC110V?
     
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:24:33 | 显示全部楼层
刚查设备手册分为充电、浮充电柜,馈电柜,蓄电池柜,有时为1面柜,2面柜,3面柜等等,与交流输入、电池容量有关
发表于 2013-1-13 17:15:47 | 显示全部楼层
小容量价格便宜用壁挂式,
小容量可以一台柜,充电,馈出,电池,一台屏可以装起来,
容量大一点可以两台屏,一台充电馈出屏,一台电池屏;
如果出线回路非常多如出线60路以上要三台屏,一台电池屏,一台控制充电屏,一台出线屏;
变电站有些电池2V的要好几台电池屏;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则