账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16998|回复: 19

[求助] 多层建筑,无电气竖井,向上去的管道能否竖向穿梁。

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-24 08:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
结构的说不行,不知道怎么做,只有明设了吗以前都是这样做,结构专业的说不行。。有安全问题,有些担心。。
     
发表于 2012-12-24 09:41:32 | 显示全部楼层
此时穿梁是必须的。但你管子别整的太粗
     
发表于 2012-12-24 09:43:19 | 显示全部楼层
这个问题结构专业是权威,人家说不行,肯定就不行。随便说点我的小经历,我做过一个小公建,三层楼。我们结构的说最好不穿,但是也可以穿,因为总过也就1~2根管。结构不叫穿也行,叫建筑留电井!
     
发表于 2012-12-24 09:45:13 | 显示全部楼层
楼主可把此问题,提交给项目方负责人。由他协调地方给你走管道
     
发表于 2012-12-24 09:56:55 | 显示全部楼层
哈哈,穿了又咋滴!
发表于 2012-12-25 10:28:56 | 显示全部楼层
好像一般都是水平穿梁,而且梁的上下左右有部分区域是不能穿的,只有中间才能穿,一般最大也就能穿个150的管子……
     
发表于 2012-12-25 10:35:43 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:16:45 | 显示全部楼层
建筑没给留井,结构不让穿梁,只有明敷了。。
发表于 2012-12-27 10:29:26 | 显示全部楼层
可以穿梁吧,关键是看你的梁宽同管径的比例,大连多层都不做电井的,结构专业就给处理了。
     
发表于 2012-12-27 13:57:09 | 显示全部楼层
其实6层多层住宅那管子不少的,一梯2户,表箱集中计量地下室,每层墙:首层看6根强电管子,加电视管加弱电管加安防管,可能还有太阳能电气管(看放哪了)。没井的时候值得考虑
发表于 2012-12-27 15:03:53 | 显示全部楼层
我一般不穿梁敷设,找个墙角根沿墙垂直敷设就可,暗敷有很多问题.
发表于 2013-3-7 08:26:35 | 显示全部楼层
看结构怎么说,即使让你穿了,估计结构也会在穿梁处做加固处理
发表于 2013-3-7 08:42:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-7 10:05:08 | 显示全部楼层
50以下的管子穿下下应该没太大问题吧。。。50以上结构的就要不高兴了。。
     
发表于 2013-3-7 11:02:59 | 显示全部楼层
结构不让穿是以为会给他们增添麻烦。很多项目给排水喷淋管穿梁的大大地有!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则