现在的UPS进线出线都有PE线。简单的说,是从输入、输出电气联通的PE线出来的。
基础问题,真要解释起来很复杂。水平不够,尝试解释一下:
UPS输入、输出端的N线本来是可以相互独立的,但在实际中通过电气联通的PE线,理论上将它们强行拉成了等电势点。所以说输出端的N线是从输入、输出电气联通的PE线出来的。
如果没有UPS输入、输出端电气联通的PE线,那么输入端的L线电势数值AC220V仅相对输入端的N线才有意义,输出端的L线电势数值AC220V也仅相对输出端的N线才有意义。非要说输出端的L线相对输入端的N线电势数值为AC220V是错误的。 |
|