账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14117|回复: 33

[其他] 施工图审查电气专业常见问题交流

 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-10 14:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
张钊-施工图审查电气专业常见问题交流

121208施工图审查培训.rar

570.66 KB, 下载次数: 270, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 无私贡献!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-10 15:12:03 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习
     
发表于 2012-12-10 15:44:17 | 显示全部楼层
受益匪浅,值得下载,努力学习。
     
发表于 2012-12-10 21:20:46 | 显示全部楼层
请注意这几条:

12.《民规》第13.1.3条,下列民用建筑应设置火灾自动报警系统
建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
?
这条应该是问题条款啊!


25. 屋面设备用电配电箱浪涌保护器要用一级保护SPD。
?
哪来的规定?


27. 当消防应急照明为三级负荷时,自带电池的应急灯可采用切断其电源的方式自动点亮;当为一、二级负荷时,不能用该方式。当建筑物室外消防用水量不大于25L/S时,消防负荷为三级负荷。
?
不见得!


30. 不间断电源的输出端的中性线(N极)应采用重复接地。《智能建筑标准》(GB/T50314-2006)第3.7.6条。
?
“应采用重复接地”?


33. 电容补偿无论几台补偿柜,应采用一个控制器,主开关熔断电流大于额定电流的1.5倍。《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94第5.1.2条)
?
没有看GB50227-2008《并联电容器装置设计规范》的结果。


36. 远距离配电装置的用电设备,其附近应设置隔离电器。
?
GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》并非如此规定。


49. 设置火灾自动报警系统的建筑物楼梯间应增加感烟探测器?
?
目前超过100m的高层建筑,才有如此强制性的要求。


60. 电气竖井内没有预留电源插座或没有设置应急照明,其控制开关没有安装在竖井外,不满足《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5条。
?
《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5条是“宜安装在竖井外”,灯开关设置在竖井内,不能判违规。
发表于 2012-12-11 09:05:58 | 显示全部楼层
学习学习,资料不错。
发表于 2012-12-11 09:44:16 | 显示全部楼层
woye  kankan
发表于 2012-12-11 10:33:23 | 显示全部楼层
下来先学习学习
     
发表于 2012-12-11 16:43:48 | 显示全部楼层
受益匪浅,值得下载,努力学习。
     
发表于 2012-12-12 10:13:56 | 显示全部楼层
非常感谢~!
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:52:41 | 显示全部楼层
这是山东省院张总的个人意见{:smile:},仅供参考
发表于 2012-12-12 20:36:54 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习
发表于 2012-12-12 20:38:06 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习
     
发表于 2012-12-13 09:30:44 | 显示全部楼层
感谢分享~~辛苦了!!
     
发表于 2012-12-13 11:41:47 | 显示全部楼层
下来学习一下
     
发表于 2012-12-14 11:11:48 | 显示全部楼层
看看山东省的理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则