账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7927|回复: 4

[求助] 在海边的沙滩上打接地接应该用什么材质?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-4 09:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲方在沙滩上设计了好多钢板房,都是临时建筑,用大概5个月就拆除,下面无基础,就是坐在仿古木条上,因为部分房间为设备用房,所以接地打外引接地极,常规是做镀锌角钢,但是海边海水应该有腐蚀性吧,镀锌角钢是否可行呢,我在网上找好像有非金属低电阻接地模块或者铜包钢接地极之类的,请问应该怎么做呢
发表于 2012-12-4 10:50:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2012-12-4 11:12 编辑

没做过,帮顶。
以下是个人观点,纯属猜测,欢迎拍砖。
海边应该和西北盐碱地类似,做法是不是可能有相通之处?
度娘“盐碱地接地设计”,得“盐碱地防腐接地降阻纳米碳接地扁钢 ”一堆、论文
《抗盐碱腐蚀接地体的开发与应用》一篇。可能就是楼主想要的东西。

另:考虑属临时建筑,五个月就拆。试问:五个月50X5镀锌角钢能腐蚀多少厚度?没有数据支撑(仅在上述论文快照中有“。。例如在天津地区的部分220 kV变电站,运行仅7年的钢材接地网所遭受的腐蚀程度就已超过60%。。”)。7年腐蚀60%,五个月腐蚀5%?10%?应该没多少。所以也许可以用镀锌角钢。。
发表于 2012-12-4 11:07:48 | 显示全部楼层
反正你就5个月,海水又不是硫酸……一样用。
     
 楼主| 发表于 2012-12-4 11:08:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehe99 于 2012-12-4 11:21 编辑

多谢楼上两位,2楼说出了我的顾虑,主要是临时建筑,5个月镀锌角钢的腐蚀程度没有办法用数据说明,我担心这么做审图不过
     
发表于 2012-12-4 12:19:41 | 显示全部楼层
5个月的临时建筑,可采用热镀锌角钢与扁钢,或铜包钢接地极。
如果考虑接地材料回收,接地极也可采用铜材。
看情况而定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则