账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23343|回复: 38

[规范条文] 2009电气措施里面一句话的理解

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-28 13:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在2009电气措施2.5.9 第8条:当三相UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接 后面这句话什么意思啊 !!!!!!!什么意思啊啊啊   !!!!!不应就近直接连接  那到底多远 怎么操作??不是直接连那什么连?加电阻???

尺短大哥!!!!!!!!!!!!!
     
发表于 2012-11-28 14:46:32 | 显示全部楼层
呵呵,2009电气措施2.5.9 第8条,其前身应该是GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》9.1.4条:“不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

GB 50303-2002的9.1.4(强条)是一个错误规定,2009电气措施2.5.9 第8条有了局部修改,将无条件的“……中性线……必须……直接……接地干线相连接,做重复接地”(错误规定)改成有条件的“……采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”,也同样存在严重问题。

应该改为——
当(删除“三相”一词)UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接
     
发表于 2012-11-28 14:49:31 | 显示全部楼层
RK5707 老弟,楼上回复可满意?
     
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:58:23 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    灰常满意!!太厉害了!偶像!!!!!

斑竹 加分  快!!!!!! 加分!!替我谢谢 尺短大哥!!!

我会经常泡坛子,转网址,把咱们的坛发扬光大的!!
     
发表于 2012-11-28 16:14:03 | 显示全部楼层



    "应该改为——
当(删除“三相”一词)UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。
------如UPS、EPS电源的进线采用TN-C或TN-C-S接线,且PE线或PEN线又重复接地时,UPS、EPS电源的"输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。"能做得到吗?
     
发表于 2012-11-28 17:05:38 | 显示全部楼层
"应该改为——
当(删除“三相”一词)UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中 ...
LXQ3 发表于 2012-11-28 16:14



    同问。既要输出端中性线应就近直接接地,又要输入输出端两侧的中性线绝缘,如何做到?李总能画个草图示意一下吗
     
发表于 2012-11-28 17:39:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-11-28 19:41 编辑

呵呵,俺是说——……输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。

LXQ3 问:
如UPS、EPS电源的进线采用TN-C或TN-C-S接线,且PE线或PEN线又重复接地时,UPS、EPS电源的"输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接"能做得到吗?

尺短 答:
没问题。
UPS、EPS电源的"输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接"说的就是"输出端中性线”与“电源端中性线应相互绝缘,从而避免电源端中性线重复接地
但“PEN(或PE)重复接地”不同于“中性线重复接地”,"输出端中性线”与“PE线”有相互连接或通过“PE线”的相互连接与PEN(重复接地处)”、“N(中性线)”发生的“连接”不同于"输出端中性线”与“电源端中性线”有相互连接

是不是这个理?{:smile:}
     
发表于 2012-11-28 18:00:31 | 显示全部楼层
包括某些供电局的有些低压监察人员,没将N(中性导体)、PEN(保护中性导体)、PE(保护导体)、TN-S、TN-C-S、TT系统等术语、概念搞清楚,才会闹出类似“中性线应重复接地”的笑话(“中性线应重复接地”还被写进有些省市的地方标准)。
     
发表于 2012-11-28 18:10:08 | 显示全部楼层
标准编制人员,拜托千万千万小心了。{:49:}
     
发表于 2012-11-28 19:40:14 | 显示全部楼层
2009电气措施2.5.9 第8条“当三相UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”存在两处不妥:

1、“当三相UPS、EPS……”——
不妥之一:
为何只是“三相”?单相、两相类同,删“三相”才对。

2、“……且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”——
不妥之二:
“……且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”给大家留出想象空间(至少 RK5707 给出了两个表情不是 ){:titter:} :“不应就近直接连接”是不是可以“远处与电源端中性线直接连接”呢?
直接规定“……且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接”简单直白,岂不很好?
发表于 2012-11-28 19:44:32 | 显示全部楼层
{:49:}同感
     
发表于 2012-11-28 20:08:27 | 显示全部楼层
为避免误会或引发歧义,修改一下是不是好些:
当UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得与电源端中性线直接相连

UPS、EPS电源端中性线不得与输出端中性线(输出端中性线接地,才能建立新的、有别于电源端接地系统的TN或TT系统)直接相连的目的在于:避免UPS、EPS电源端中性线重复接地”。
     
发表于 2012-11-28 20:27:02 | 显示全部楼层
GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》9.1.4条差极,2009电气措施2.5.9 第8条不够好,尺短的修改未必不存在漏洞,有没有更好的措辞?

各位大侠,给个建议。{:42:}
     
发表于 2012-11-28 21:23:11 | 显示全部楼层
为避免误会或引发歧义,修改一下是不是好些:
当UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得与电源端中性线直接相连。

UPS、EPS电源端中性线不得与输出端中性线(输出端中性线接地,才能建立新的、有别于电源端接地系统的TN或TT系统)直接相连的目的在于:避免UPS、EPS电源端中性线“重复接地”。
尺短寸长 发表于 2012-11-28 20:08


挺不错的,说到了问题关键,执行起来也简单有效。
发表于 2012-11-29 09:04:12 | 显示全部楼层
哈哈,表情很丰富。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则