账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8271|回复: 4

[问题探讨] 壁挂空调插座该不该设置剩余电流保护装置?

[复制链接]
发表于 2012-11-13 16:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《住宅设计规范》P87 8.7.2 1在TN系统中,壁挂空调的插座回路可不设置剩余电流保护装置,但在TT系统中所以插座回路均应设置剩余电流保护装置?
发表于 2012-11-13 18:00:00 | 显示全部楼层
住宅可以用TT系统吗?
     
发表于 2012-11-13 18:46:37 | 显示全部楼层
回复 1# 啊对不起


    TT系统的剩余电流保护不是用作间接触点防护的附加保护,而是用作接地故障保护用的,概念不同
发表于 2012-11-14 13:27:00 | 显示全部楼层
看大家帖子,学到不少东西啊
     
发表于 2012-11-15 20:43:52 | 显示全部楼层
TT系统中,因为负荷侧PE线与变压器中性点是必须通过大地才相通的,因此其接地故障回路阻抗甚大,故采用RCD作为保护装置,应是绝大多数时候的选择。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则