账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11991|回复: 8

[问题探讨] 有一台单相设备,20KW;还有一台三相设备,10KW,总功率是多少?计算电流是多少?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-13 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一台单相设备,20KW;还有一台三相设备,10KW,总功率是多少?计算电流是多少?
     
发表于 2012-11-13 09:53:27 | 显示全部楼层
这个没法回答。同样的10KW的风机和10KW的电加热器,他们的计算电流能一样吗?
     
发表于 2012-11-13 09:55:43 | 显示全部楼层
楼主是不是想问两台设备的总计算功率是多少?
     
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:29:51 | 显示全部楼层
这个没法回答。同样的10KW的风机和10KW的电加热器,他们的计算电流能一样吗?
假设它们的功率因数一样

楼主是不是想问两台设备的总计算功率是多少?
是的
     
发表于 2012-11-13 12:20:11 | 显示全部楼层
一台单相设备,是接相电压,还是接线电压?
接线电压的单相设备也叫单相设备.
发表于 2012-11-13 12:59:50 | 显示全部楼层
{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:55:10 | 显示全部楼层
有一台单相设备,20KW,220V;还有一台三相设备,10KW,380V
     
发表于 2012-11-13 15:46:27 | 显示全部楼层
等效三相负荷:
P=20*3+10=70(kw)
如COSφ=1,  I=70/0.38/√3=106.35(A)
     
发表于 2012-11-13 16:01:26 | 显示全部楼层
楼上的说法正确!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则