14.2.1 电缆型号应根据线路额定电压、环境条件、敷设方式、电力系统的接地方式、用电设备的负荷类型及特殊要求等条件选择,并应满足以下要求:
1 采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,三相(3~35)kV电缆的导体对地或金属屏蔽层之间的额定电压U0应按C类系统进行选择。
2 交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
3 消防负荷的电缆导体材质应采用铜导体。
上述条文,请大家看下有无问题。 |
|