账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14327|回复: 16

[问题探讨] 10kV用户站PT的一些疑问

  [复制链接]
发表于 2012-10-31 17:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20121031175243.png
图示系统中用云线圈出的两个电压互感器是否代表的是一个意思(是否都是V-V接线)?

各位在做变电所主接线设计的时候 计量柜一般放置在进线柜前还是进线柜后 各地供电局对此有什么要求?

计量柜内的电压互感器是否需选用开口三角形接线,现在城市供电基本都采用电缆线路,10kV系统不太会采用不接地系统,在此情况下,开口三角形接线是否还有必要,请各位指教。

谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:01:28 | 显示全部楼层
QQ截图20121031165121.png
附上小弟新近做的一个变电所10kV主接线的图纸,请各位审阅,不吝赐教。谢谢了!

{:smile:}
发表于 2012-10-31 19:35:28 | 显示全部楼层
回楼主:
1.两只PT可以做成V--V接线。
2 专用计量柜放在电源进线柜的后面,相邻布置,可在相邻隔板上设置两只CT,分别装在A/C两相上
3 计量柜无需开口三角。
  供参考。
     
发表于 2012-11-1 10:52:23 | 显示全部楼层
第二章图片也太不清晰了吧,字都看不清楚。
     
发表于 2012-11-1 11:00:19 | 显示全部楼层
回复 2# sinochen

2楼第3个翻排柜没有必要,上海采用三联柜即可
     
发表于 2012-11-1 12:12:17 | 显示全部楼层
专用计量柜放在电源进线柜的前面还是后面,与当地供电公司习惯与要求有关;
PT的接线形式与配电网中性点的接地方式有关。
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:06:23 | 显示全部楼层
上半年做了个上海浦东的项目,当时供电局要求改成三联柜,说以后不再允许采用三联柜。
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:08:11 | 显示全部楼层
第一个问题谁能帮我解释解释 谢谢了
     
发表于 2012-11-2 17:30:32 | 显示全部楼层
回复 7# sinochen

是说的中置柜和负荷开关柜吧?
800及以下变压器,浦东不是都要求负荷开关柜的吗?
发表于 2012-11-2 19:36:52 | 显示全部楼层
计量一般采用2pt vv接线 电压互感器选用0.2级 保护测量pt一般采用3pt 星接线 采用 2ptvv接线的也有  采用三pt保护要好一点,用了就知道。。。。。
计量不需要开口三角 计量柜是全封闭的,pt ct只能接计量表用不能接其他保护和测量同时用一个互感器,除非你不是专用计量。一般情况下 计量pt装在cT后边。。。你这个图只能装在前边了装后边装不起来
柜子真多哈哈
     
发表于 2012-11-2 20:05:34 | 显示全部楼层
回复 10# 单博博

楼上比较专业
请教一下:有些供电部门要求35KV量电柜采用3CT、3PT,又是为啥呢?
发表于 2012-11-4 10:01:41 | 显示全部楼层
3ct 3pt计量要不2ct pt计算要准确一点  2ct pt经济一点
发表于 2012-11-4 10:02:42 | 显示全部楼层
一般情况下 采用 2元件计量的做法多一点
     
发表于 2012-11-4 12:08:52 | 显示全部楼层
呵呵,是一种接线么?貌似没有其他接线方式了。
35kV看看这个,CT不少呀。。。。咋回事?
1.jpg
发表于 2012-11-4 13:58:39 | 显示全部楼层
怎么不少
你双进线计量都是2pc 2ct
进线断路器是3ct  
pt柜是3pt带开口三角的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则