账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17344|回复: 22

[求助] 一个奇怪的消防供电负荷等级问题。

  [复制链接]
发表于 2012-10-30 12:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.地块内有一个全开挖的大型一类地下汽车库,汽车库上面有3个独立的建筑(3个独立的建筑地下室是通的,±0.000以上是独立,间距20多米),A楼为一类高层酒店建筑、B楼为一类高层写字楼建筑、C楼为二类高层写字楼。按照规范:地下车库汽车库规范地下车库消防用电为1级负荷,AB楼消防用电也为1级负荷,C楼单独考虑的话消防用电为2级负荷。整体考虑的话C楼的消防用电负荷等级也应该为1级负荷。
C楼的消防负荷等级到底按照1级负荷、还是2级负荷?
2.如果A、B、C楼都为2类高层公共建筑,那么ABC楼的消防负荷等级又是几级负荷呢?
     
发表于 2012-10-30 14:13:45 | 显示全部楼层
一类高层--------- 按一级负荷供电
二类高层--------- 按二级负荷供电
     
发表于 2012-10-30 16:28:25 | 显示全部楼层
回复 1# ligonggang


    都是一级负荷.
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:30:49 | 显示全部楼层
到底几级负荷?{:sweat:}
发表于 2012-10-30 16:33:46 | 显示全部楼层
应该靠最高档,所以应该是按一级设计。
发表于 2012-10-30 16:55:36 | 显示全部楼层
《供配电设计规范》里关于负荷等级的确定是对电源有着指导意义的。确定了某项目的负荷等级,必须按相应的负荷等级要求供电。这是从供电的角度而言。
而项目内部具体设备的负荷等级,可以依据《民规》、各种防火设计规范来确定,一级就是一级,二级就是二级,这是从配电的角度而言的。
二者不是一回事。
就你这个项目的情况,电源引入肯定整体考虑,即电源是供应整个项目的,因此要按一级负荷要求接入电源。但是对于各楼的各个负荷,可以按不同等级进行配电。
     
发表于 2012-10-30 17:14:45 | 显示全部楼层
就楼主项目情况而言,一级或二级负荷电气设计措施,技术上已经没有多大差别了。因此,建议从严,都按一级考虑。
发表于 2012-10-30 20:37:48 | 显示全部楼层
按照一级负荷设计考虑。
发表于 2012-10-30 20:40:03 | 显示全部楼层
按照一级负荷设计考虑。
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:28:35 | 显示全部楼层
全部按照一级好像才比较合理吧!
发表于 2012-10-30 23:07:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:40:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 ligonggang 于 2012-10-31 09:45 编辑

强烈建议把tq02vf4踢出论坛,怎么老说些不沾边的话。每次都跟喝醉了一样。胡说八道。{:huffy:}专业刷经验的!!!!!!!!!
     
发表于 2012-10-31 11:29:32 | 显示全部楼层
别激动!有话大家说.谁也不是圣人!{:smile:}
     
发表于 2012-10-31 12:53:22 | 显示全部楼层
按照一级或者二级负荷都应该没啥问题吧?
发表于 2012-10-31 13:03:50 | 显示全部楼层
如果C栋消防负荷和其他单体(包括地下室)消防负荷不是从同一段低压母线段引出。按二级负荷考虑。
如果C栋消防负荷和其他单体(包括地下室)消防负荷是从同一段低压母线段引出。就算按二级负荷设计,实际也是按一级负荷执行的。没讨论的必要了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则