账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17869|回复: 23

[求助] 按照住宅建筑电气设计规范,这种情况怎么做

  [复制链接]
发表于 2012-10-24 13:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ligonggang 于 2012-10-24 13:57 编辑

按照住宅建筑电气设计规范及住宅建筑电气设计规范的勘误,一个54米高的18层纯住宅建筑,消防用电应该是几级负荷?
按照2类高层消防用电划分为2级负荷,按照50~100米消防用电又划分为1级负荷。这个勘误表好像还没说准确。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 好问题!

查看全部评分

     
发表于 2012-10-24 15:35:09 | 显示全部楼层
GB 50016-2012(送审稿)
住宅建筑:

1、单层或多层民用建筑:建筑高度不大于27m的住宅建筑。

2、高层民用建筑:
(1)一 类:建筑高度大于54m的住宅建筑;
(2)二 类:建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑。

JGJ 242-2010 与 GB 50045-95(2005年版)不对应,JGJ 242-2010 与 GB 50016-2012(送审稿)也不对应。

究竟孰是孰非?
     
发表于 2012-10-24 17:10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-10-24 17:39 编辑

回复 2# 尺短寸长

尺总,在规范不对应的情况下,当下是不是按照《建筑防火》、《高层防火》两本的规定来做要靠谱些?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 必须的

查看全部评分

     
发表于 2012-10-24 17:51:50 | 显示全部楼层
楼主情况,应按现行《高规》执行。
     
发表于 2012-10-24 19:48:49 | 显示全部楼层
按照GB 50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》以及JGJ 242-2010 《住宅建筑电气设计规范》的第3页,表3.2.1,18层54米高的纯住宅,消防用电是2级负荷,但是《住宅建筑电气设计规范》的这个勘误出来以后,18层54米高的纯住宅的消防用即可以是2级负荷(符合勘误表3.2.1里的序号3)也可以是1级负荷(符合勘误表3.2.1里的序号2)。到底18层54米高的纯住宅的消防用电是几级负荷呢???{:sweat:}住宅建筑电气设计规范的这个勘误表到底啥意思???
     
发表于 2012-10-24 20:16:38 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang7201


按GB 50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》,楼主案例消防用电应该是二级负荷;
按JGJ 242-2010 《住宅建筑电气设计规范》勘误表(《建筑电气》2012年第8期),楼主案例消防用电应该是一级负荷。

如果,电气设计人员按现行GB 50045-95(2005年版)将楼主案例消防用电定为二级负荷,审图机构的审查人员以JGJ 242-2010 《住宅建筑电气设计规范》勘误表,判定电气设计人员违规,咋办?{:dizzy:}
     
发表于 2012-10-24 20:18:21 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山

大鼻山是否认为:JGJ 242-2010 《住宅建筑电气设计规范》勘误表(《建筑电气》2012年第8期),不作数?{:sweat:}
     
发表于 2012-10-24 20:19:42 | 显示全部楼层
唉。

规范,咋会如此不规范。
     
发表于 2012-10-24 20:22:34 | 显示全部楼层
正常情况下,当有GB时,施工图审查不应该去看JGJ(更不会去看科技杂志上的勘误)。消防审批部门更是如此,基本依据就是建规或高规,其它规范都靠边站。
     
发表于 2012-10-24 20:25:59 | 显示全部楼层
总结下来,就一个字——乱!
     
发表于 2012-10-24 20:27:37 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山

问题在于:出现了不少特殊情况。
     
发表于 2012-10-24 20:29:32 | 显示全部楼层
理论上应该是按GB规范来执行吧,建筑电气杂志的内容估计不能做为审图依据
     
发表于 2012-10-24 20:41:54 | 显示全部楼层
确实,出现这样一个问题,GB规范(其他如JGJ、DG等均同)出现了某些严重错误——

1、已经有人以充分的论述,证明GB规范有错,但该GB规范编制组不作任何回应,咋办?
2、发现GB规范有错,该GB规范编制组应该通过怎样的途径发布勘误表以显示其权威性?
发表于 2012-10-25 10:46:25 | 显示全部楼层
规范:建筑高度50M~100M且19层~34层的一类高层住宅。楼主理解有误
     
发表于 2012-10-25 10:57:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-10-25 10:58 编辑



楼上看没看过JGJ 242-2010 《住宅建筑电气设计规范》勘误表(《建筑电气》2012年第8期)?

楼主理解无误——

JGJ 242-2010 《住宅建筑电气设计规范》勘误表将“建筑高度为50m~100m19层~34层的一类高层住宅建筑”改成了“建筑高度为50m~100m19层~34层的一类高层住宅建筑”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则