账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7294|回复: 7

[问题探讨] 古建筑的防雷——实在太难看了

[复制链接]
发表于 2012-10-23 19:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在很多地区都流行开发一片古色古香的建筑,但是作为电气专业的接闪器明敷在上面,实在太难看,大家有没有好的解决办法!
     
发表于 2012-10-23 19:59:08 | 显示全部楼层
这是必须的。或者你在古建旁边设置几根很高的避雷塔(柱)好看?
发表于 2012-10-23 21:38:04 | 显示全部楼层
多花点钱的办法:
1、将接闪器用铁制成做成屋顶各突出端的样式,比如屋脊、飞檐、嘲风等;
2、将琉璃瓦改成铁瓦;
3、上述构件用强硫酸钝化表面,再按需求上色、抛光。
4、里面隐藏的引下线等不需要多说,做电气的都晓得。
发表于 2012-10-23 21:44:39 | 显示全部楼层
再多花些钱的办法:
1、同楼上,材料选用惰性金属,比如:黄金;
2、同楼上,材料选用惰性金属,比如:黄金;
3、不用表面处理;
4、里面隐藏的引下线等不需要多说,做电气的都晓得,如果惰性金属材料有限,可采用常规钢材,注意连接处因采用了不同的金属应采用金铁过渡做法。

本方式如果采用请告知项目建设准确地点。呵呵。
发表于 2014-9-16 10:53:45 | 显示全部楼层
09年本人设计过一个庘宇(单层建筑),建筑专业反对明敷避雷带,我和建筑专业配合,屋顶中间设一金属针(作辟雷针),4个飞檐角包金属,暗设辟雷带在屋脊内,不影响外观。但我觉得也有可能发生雷击屋脊时碎瓦片掉下击中洽巧路过的和尚光脑袋上的小概率事件,好在有菩萨保佑我就少了顾虑
     
发表于 2014-9-16 11:27:09 | 显示全部楼层
fx220 发表于 2014-9-16 10:53
09年本人设计过一个庘宇(单层建筑),建筑专业反对明敷避雷带,我和建筑专业配合,屋顶中间设一金属针(作辟 ...

被击中了也是超生,佛祖不会怪罪你的!
     
发表于 2014-9-16 11:31:46 | 显示全部楼层
暗夜流星 发表于 2012-10-23 21:44
再多花些钱的办法:
1、同楼上,材料选用惰性金属,比如:黄金;
2、同楼上,材料选用惰性金属,比如:黄 ...

千防万防,家贼难防啊!
     
发表于 2014-9-16 12:42:15 | 显示全部楼层
暗夜流星 发表于 2012-10-23 21:44
再多花些钱的办法:
1、同楼上,材料选用惰性金属,比如:黄金;
2、同楼上,材料选用惰性金属,比如:黄 ...

好好的帖子跑偏了。我只想问一句:土豪哥,项目在哪?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则