我认为通用电是为了,防止控制开关设备不在附近,一旦运转伤及人员,但是我这个是吊顶新风机,普通人应该跑不到设备附近,还有商业里的吊顶式空调机组,一层有几十个这样的吊顶式风机,一般一个机组也就1.1KW或者2.2KW,不可能每个都在就近设置个启停控制按钮吧 ligonggang 发表于 2012-10-20 22:33 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
查看全部评分
我们通常的做法是在吊顶风机旁边设一个检修隔离开关,检修时候打开,确保安全。 至于就地控制按钮,完全没有必要吧? 没有人会在就地操作这个东西的。 ffpdilt 发表于 2012-10-21 21:55 登录/注册后可看大图
普通设备一个隔离开关就可以了,启停一般都是用台子叫,现在都现代化了。。。。现场的按钮,除非需要频繁操 ... han2003 发表于 2012-10-21 22:13 登录/注册后可看大图