账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23886|回复: 16

[求助] 关于消防风机断路器保护问题。

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-19 21:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防风机双电源开关箱内出线断路器采用的是NSX100N-MA32/3P,这里的MA是否只有短路保护,没有过载保护?那么如果是普通风机应该用TM吧,因为TM有短路保护,也有过载保护?我说的对吗?
     
发表于 2012-10-19 21:21:18 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi

楼主说的对!
     
发表于 2012-10-19 21:34:12 | 显示全部楼层
施耐德的综合选型样本内有比较详细的配合选型表,MA的带接触器、热继电器也可。
     
发表于 2012-10-19 21:52:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-10-19 22:01 编辑

MA为施耐德塑单电磁型塑壳断路器的标注,可用于消防风机的保护,符合规范对于消防风机配电回路不设过负荷保护的规定。
如果回路中设有热继电器,该热继电器热保护不应动作于切断线路,可作用于信号。
     
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:20:31 | 显示全部楼层
普通风机虽然热继电器已经有了过载保护,但是我觉得断路器还是应该选择TM(短路保护+过载保护)。就因为施耐德给了个选型配合表,怎么现在很多人普通风机也用MA{:sweat:}
发表于 2012-10-19 22:42:30 | 显示全部楼层
回复 5# woshichuizi


    普通风机用MA很正常的,过载保护由热继电器完成,各司其职。断路器分配电型和电动机型。我看ABB的Tmax系列断路器电动机保护型的好像没有TM,只有MF、MA、PR221DS-I、PR222MP。也就是ABB的电动机保护型断路器好像没有热磁脱扣的。不知道我的理解有没有误。
发表于 2012-10-19 23:04:18 | 显示全部楼层
回复 5# woshichuizi


    你说,“就因为施耐德给了个选型配合表,怎么现在很多人普通风机也用MA”,我们反过来想,为什么施耐德要给出MF的选型配合表而不给出TM的选型配合表?
PS:我是从W君的话猜出施耐德只给出MA而没有给出TM的选型配合表,因为我一般选型参考的是ABB的样本,手头上没有施耐德的。如果理解有误,见谅哈!{:biggrin:}
     
发表于 2012-10-19 23:08:48 | 显示全部楼层
回复 5# woshichuizi

在另装设过载保护电气(如:热继电器)的常见情况下,电动机主回路断路器宜采用只带瞬动过电流脱扣器的低压断路器用作短路保护,或把长延时脱扣器作为后备过电流保护。
     
发表于 2012-10-19 23:27:25 | 显示全部楼层
NSX100N50 MA 价格 709元  NSX100N50 TMD 价格 793元(网络查询价格,不一定准确,只是为了体现价差)
通过两种带不同脱扣器的塑壳断路器的价格比较可以看出增加后备保护是要付出代价的。
如6楼所言,短路保护由单电磁型断路器完成,过负荷保护由热继电器完成,断路器、热继电器各司其职已经非常完美的完成了规范所要求的保护任务,又节省了工程造价,何乐而不为?
楼主无需纠结。
     
发表于 2012-10-19 23:47:03 | 显示全部楼层
这个问题需要问问大家了,配电箱的出线馈线开关如非消防风机,水泵等电机大家用的是MA(单磁),还是TMD(热磁)?呵呵
     
发表于 2012-10-19 23:52:20 | 显示全部楼层
回复 10# 老康阁楼

平时设计还真没注意到楼主提出的这个细节问题,非消防风机、水泵主回路断路器用的还就是TMD型的。
     
发表于 2012-10-19 23:52:59 | 显示全部楼层
有个疑问:配电出线开关到电机或电机控制箱这一段电缆是否需要过载保护呢?
     
发表于 2012-10-19 23:56:51 | 显示全部楼层
其实就是楼主的后半段问题,我刚才没看清楚,呵呵。“那么如果是普通风机应该用TM吧,因为TM有短路保护,也有过载保护?我说的对吗?”
     
发表于 2012-10-20 00:04:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-10-20 00:09 编辑

回复 12# 老康阁楼

我是这么认为的:
1、断路器、接触器、热继电器三大件构成了电动机配电、控制、保护的主回路。热继电器接在接触器出线下桩头,由热继电器出线下桩头引出了至电动机的电缆,热继电器已提供了对此段线路的过负荷保护。这种情况下断路器无需采用TMD型的。

2、对于由配电出线开关配出电缆至电机控制箱这种情况,由于多数情况热继电器是装设于电机控制箱内的,配电出线开关还是要用TMD型对配出这一段电缆实施过负荷保护。
     
发表于 2012-10-20 00:31:51 | 显示全部楼层
嗯,断路器热继电器接触器都画在ATS配电箱中内,采用单磁MA;ATS配电箱回路仅有断路器,配出回路注明引至设备控制箱(随厂自带)这种画法系统图,采用TMD热脱扣。有审图意见提过,也不知道真理是不是这样。——非消防电机设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则