账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7320|回复: 4

[求助] 请教一个发电机与变压器双电源的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-10-19 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做一个高层住宅,柴油发电机房位于地下室,变压器(公变与专变公用一个变压器)位于建筑外面单独的一个配电房内,双电源供电的设备有水泵,风机,电梯,应急照明之类的,我想全部采用末端切换,在柴油发电机房设一个配电柜,电缆直接引到设备,正常电源从外部配电房引来到设备,这样的话是否可行,是否要设置联络,柴油发电机如何启动,水平有限,请指教{:24:}
     
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:54:19 | 显示全部楼层
看到图集里面的方案了,谢谢大家
发表于 2012-10-19 13:57:44 | 显示全部楼层
那本图集啊,刚被审图的提了这个问题,发电机启动信号来自哪里
     
发表于 2012-10-19 17:15:48 | 显示全部楼层
来自变压器主开关附件(常开或常闭,通常常闭)。
发表于 2012-10-20 08:18:32 | 显示全部楼层
如果市电停电,在没有发生火灾没有非消防一二级负荷的情况下,柴油发电机有必要启动码?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则