账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2675|回复: 3

[求助] 求原理解释

[复制链接]
发表于 2012-10-17 20:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名.jpg
发表于 2012-10-17 21:13:19 | 显示全部楼层
这不是弹簧储能操作机构吗?
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:34:19 | 显示全部楼层
麻烦解释下二次原理图表达的意思
发表于 2012-10-18 11:34:51 | 显示全部楼层
wc2是电源
sf是旋钮开关
sp1sp2 sp4是行程开关
m是电动机
wc2上电后 拔动旋钮开关 m得电电动机转动储能  储能完毕后 sp1 sp2断开 sp4接通 储能指示灯hy1亮了
断路器合闸后 工作顺序同上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则