账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18876|回复: 29

配电间轴流风机需要防火阀

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-16 16:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一条审图意见,配电间、电梯机房内的轴流风机需加防火阀,并与轴流风机联动,没写违反哪条规范,出处是哪里?
     
发表于 2012-10-16 16:33:13 | 显示全部楼层
先不论此条审图意见是否正确,单论将此条意见提给电气专业就是错误的。
是否加防火阀是通风专业应该考虑的问题,确定增加后再由通风专业向电气专业提出控制要求。电气专业根据通风专业控制要求完成联动控制设计。这才是正常的程序。
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:44:47 | 显示全部楼层
因为没有暖通图纸呀,呵呵,所以就提给了电气,但是貌似建规和高规上通风和空气调节有那么一些东西,但是不确定;
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
建规还是强条;
是不是这个审图意见的出处呢?
     
发表于 2012-10-16 16:48:47 | 显示全部楼层
着实有些混乱。
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:52:56 | 显示全部楼层
你们没碰到这条审图意见吗
     
发表于 2012-10-16 16:55:52 | 显示全部楼层
第一次见到电气审图人员提出通风专业的审图意见
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:16:38 | 显示全部楼层
这是个杯具!!!
     
发表于 2012-10-16 22:08:31 | 显示全部楼层
没暖通图纸?啥意思?暖通不用设计?还是送审时没把暖通的图纸送过去?
     
 楼主| 发表于 2012-10-17 08:42:10 | 显示全部楼层
我们上海的高层住宅一般不需要暖通专业的,所以配电间那种轴流风扇都是电气弄的,刚问了暖通的,审图的出处就是我上面贴的那两个规范。呵呵。
发表于 2012-10-17 10:14:20 | 显示全部楼层


3#说的8.5.3及10.3.12规定,重点都落在“风管上设置防火阀”。照9#说法,看起来应该是嵌在墙上的没风管的轴流风扇,没风管的话就不符合这两条的前提条件。没搞懂。
又或者是有风管,楼主把风管一起画在了电施图上?
     
发表于 2012-10-17 10:26:42 | 显示全部楼层
暖通不提条件,电气专业还是不要擅自加风机为好。厕所除外。
     
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:37:14 | 显示全部楼层
回复 10# 暗夜流星


    轴流风机的箱体可以看作是风管;
     
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:38:35 | 显示全部楼层
回复 11# shan


    低规2011:
4.3.6 位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输通道,并应设有通风和照明设施。


4.3.6 在高层建筑内通常将配电室设于地下室或楼层内,且位置较偏僻,因此一定要考虑到安装时和建成后维修时的运输通道问题。设计时要向土建设计提出要求,不能只考虑安装时的运输,还应考虑建筑物建成后,正常使用时配电设备出故障运出维修的可能,后者常常容易为设计人员所忽略。地下室的通风一般不好,应设机械通风,还应有紧急照明系统,保证事故停电时,有可靠的安全照明。
     
发表于 2012-10-17 11:40:30 | 显示全部楼层
我们上海的高层住宅一般不需要暖通专业的,所以配电间那种轴流风扇都是电气弄的,刚问了暖通的,审图的出处 ...
lina008 发表于 2012-10-17 08:42


南北方设计在某些局部还真是有差异。“高层住宅一般不需要暖通专业”这一点就和北方大大的不同。
发表于 2012-10-17 13:06:06 | 显示全部楼层
回复 1# lina008


    电气图上这个防火阀可以不体现啊,比如采用简易防火阀 没有电信号输出的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则