[求助] 关于住宅底商变配电室设置的问题

[复制链接]
发表于 2012-9-28 15:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题所示,我在济南。
有的地方要求住宅底商单独设置变配电室是出于什么考虑?请教各位
发表于 2012-9-29 10:04:55 | 显示全部楼层
从设计技术角度,不必住宅底商单独设变配电室。完全可以与住宅变配电室共用。
你说的情况不了解,个人认为,应该是地方上出于其他原因作的规定。
就像上课不准睡觉一样,是学校维持课堂秩序作的规定。但从技术上是可行的,实际环境具备趴在桌上睡觉的条件。
 楼主| 发表于 2012-9-29 10:31:51 | 显示全部楼层


了解到青岛和北京有这方面的规定,但是济南还没有见过。有人说到要单独做,就上来问问。谢谢答疑O(∩_∩)O
     
发表于 2012-9-29 10:36:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-29 10:39 编辑

回复 1# windshand

主要看商业和住宅将来是否一个物业管理和维护,如不是,则配电间分开为好,便于管理。
如是,完全可以合用,当然也可以分开。

另外还要看当地供电部门要求,如有的地方要求计量与供电系统完全分开,因为商业和住宅是两个电价,有的情况还会出现收取配套费的方式不一样
发表于 2012-9-29 13:39:54 | 显示全部楼层
公变是供电局管的,商业的一般都设专变,,不归供电局管,所以要分开 了。
     
发表于 2012-10-5 14:01:36 | 显示全部楼层
一般小商业,住宅区内的,是可以归到局管变电室里面的,大商业就要单独上变压器了,这个具体的容量就要看当地供电局要求了
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:57:42 | 显示全部楼层
事情还在处理中,有进一步结果我会上来再跟大家交流,谢谢楼上各位答疑
     
发表于 2012-10-9 11:31:09 | 显示全部楼层
基本是要这样的,住宅的产权维护什么的是供电局的,商业的不是,所以供电部门是要求要分开的。