账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7229|回复: 5

[问题探讨] 强电主电缆通道可以穿越冷冻机房么?锅炉房?

[复制链接]
     
发表于 2012-9-27 20:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程的左翼是项目的主设备房,依次是水泵房,变电所发电机房,冷冻站锅炉房,核心电井道位于项目的中间配电区;主设备房位于都位于该项目中间层,一百多根电缆要穿越冷冻站,至核心筒中核心电缆井,翻至上下层,为该项目配。水专业大量管道也是如此,当初没有条件另开辟公共管道走廊,这样大面积穿越有违反规范处么?锅炉房一定属于防爆区么?该设计未穿越锅炉房,假设要条件限制一定要穿越锅炉房,有何要求?
     
发表于 2012-9-27 20:28:58 | 显示全部楼层
15.1.2 锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。
当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。
注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋质和薄弱墙等面积包括在内。

15.1.3 燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。
发表于 2012-9-28 13:03:06 | 显示全部楼层
估计在规范上找找不到依据 怎么能搞怎么细呢。。。
发表于 2012-9-28 14:31:56 | 显示全部楼层
电缆敷设路径应考虑维护的方便,以便是否对电缆有影响 ,,所以说电缆经过设备房是不合适的。
     
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:52:28 | 显示全部楼层
想了解一些常见防爆做法,民用这块涉及的比较少,大家可以提供一些资料或者图集么
     
发表于 2012-10-5 14:06:30 | 显示全部楼层
为什么不调整一下你的建筑方案?让你的配电室靠着管井?
当初方案的时候就该想到走线的问题啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则