账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18119|回复: 11

[问题探讨] 桥架内电缆接头问题

[复制链接]
发表于 2012-9-26 22:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我是新手拜托多关照下
   规范上说线槽内的电线不能有接头,但是对桥架内的电缆没有明确规定,上次有人提到高层电井内电箱位置不合适向上移了一层结果电缆长度不够了,是不是能接一段,如果能是穿刺还是T接,如果不可以为什么勒~~
     
发表于 2012-9-27 08:25:24 | 显示全部楼层
电缆桥架内不能有接头。
可以做一个转接箱。
     
发表于 2012-9-27 11:17:35 | 显示全部楼层
这样的帖子论坛里有过,楼主可以先搜索一下,再发帖。
可以参考这个帖子:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;page=1#pid106175
 楼主| 发表于 2012-9-27 19:37:00 | 显示全部楼层
看到了谢谢
发表于 2012-9-28 14:41:13 | 显示全部楼层
{:lol:}懒人
 楼主| 发表于 2012-9-29 20:41:31 | 显示全部楼层
别乱说我可不懒
发表于 2012-11-5 13:45:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-5 21:10:28 | 显示全部楼层
电气这个专业真是太深奥了!
     
发表于 2012-11-5 22:53:37 | 显示全部楼层
如果是梯级桥架,应该允许电缆接头
     
发表于 2012-11-5 23:03:49 | 显示全部楼层
类似这种问题,其实也不用去翻规范,仔细想象一下即可:封闭空间(如穿线管、线槽或槽式桥架等)内若有导体接头,一则不容易施工,二则不容易侦测,三则易留事故隐患;而开敞空间(如梯级桥架),显然无此类担忧
 楼主| 发表于 2012-11-6 21:49:38 | 显示全部楼层
越想越有道理
     
发表于 2015-11-19 11:03:22 | 显示全部楼层
同意大鼻山的意见,关于桥架内的问题,GB50217未反对,详见5.5.2 电缆支架、梯架或托盘的层间距离,应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接头的要求,且在多根电缆同置于一层情况下,可更换或增设任-根电缆及其接头。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则