账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10603|回复: 14

[规范条文] 电梯起动导致总剩余保护动作问题。

  [复制链接]
发表于 2012-9-17 09:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-17 09:45:07 | 显示全部楼层
回复 1# 治学以诚
个人分析原因可能性有三:
1.正常泄漏电流的累积,可能是导致了总的漏电开关报警原因之一。每个供电回路可能由于管路潮湿、设备自身等原因都会产生一定的漏电电流。
2.电磁干扰的原因不能排除,大负荷起动(如电梯)时,该路线的电磁场严重地影响了相邻线路的漏电开关器而误报。
3.由于选择的电梯是变频的,可能有部分高次谐波,也会影响鉴相鉴幅型保护器、脉冲型保护器的正常工作而产生误报。
     
发表于 2012-9-17 10:27:51 | 显示全部楼层
应是电梯变频启动引致。其电子元件作祟
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:42:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:45:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-17 14:03:19 | 显示全部楼层
我们这电梯不设,只有住户的总进线设,最后供电部门反正也不装
发表于 2012-9-17 15:31:18 | 显示全部楼层
会不会跟变频器的谐波量有点关系?
如果实际如此,最好提交规范编写组。
 楼主| 发表于 2012-9-17 15:46:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-17 17:09:55 | 显示全部楼层
转贴一个变频器漏电电流的介绍:
http://wenku.baidu.com/view/a2490d12866fb84ae45c8d47.html
貌似没有500mA那么夸张。
     
发表于 2012-9-17 17:34:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-17 17:35 编辑


同意,网上查了一家变频器产品:
变频器输出的电压波形含有大量谐波,这些谐波会通过电机绕组的对地寄生电容和电机电缆线的对地寄生电容产生出对地漏电流。因此变频器会产生相当大的对地漏电流。
未命名.jpg
1. 根据图示,丹佛斯变频器在输入侧的相间与线地之间都设计安装了吸收保护电容,由于丹佛斯变频器支持内置的RFI滤波器,因此在整流单元后面也设计安装了吸收保护电容。由图可见,两组吸收保护电容都接地。

2. 根据漏电保护器的原理和丹佛斯变频器的设计可见,当变频器送电时,主回路要对那些吸收保护电容充电,瞬间会产生相当大的对地漏电流。

3.剩余电流含直流分量


建议选用额定剩余动作电流值为0.5A,动作延时0.4-1秒左右的电磁式剩余电流保护器作丹佛斯变频器的剩余电流保护
     
发表于 2012-9-17 17:41:36 | 显示全部楼层
变频器谐波本质还是来自于其内部的电子元件。
     
发表于 2012-9-17 17:48:41 | 显示全部楼层
回复 11# 大鼻山

是的,谐波通过接地电容产生较大的泄漏电流,还是带直流分量的
发表于 2012-9-18 14:02:23 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    请问,这条规范,包括住宅的公共部分负荷吗? 我一般就住宅部分总电源设漏保。
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:37:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-27 16:25:17 | 显示全部楼层
偶这小区装的电梯就出现了这一现象,直流变频,运行就跳总配漏保。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则