账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6231|回复: 4

[问题探讨] 电缆直埋敷设相关问题

[复制链接]
发表于 2012-9-16 17:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《工业与民用配电设计手册》上关于电缆埋地敷设有这样一句话:电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数不宜超过8根。规范上我也看到这样一条,可惜没有条文说明。我详问下为什么这样规定?为什么是8根?居于怎样的考虑?
    还有,厂区内的电缆直埋,需要设置拉线井吗?要不要大概直线距离100m,拐弯处设置拉线井?
     
发表于 2012-9-16 17:56:39 | 显示全部楼层
因为直埋电缆只能单层敷设,因此其根数若太多,则占据地盘太宽,不够经济实用。
     
发表于 2012-9-16 18:29:27 | 显示全部楼层
都直接埋土了,还怎么拉线?拉线适合于埋管穿线。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 hehe,是的

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-9-17 09:42:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位大侠
发表于 2012-9-19 08:50:22 | 显示全部楼层
哈  有的规范是6根
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则