官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
有这样一种接线,一台变压器带两段母线,其中一段母线通过ATSE与柴油发电机连接。这段母线可带消防负荷,当 ... lhchen 发表于 2012-9-9 08:59 登录/注册后可看大图
楼主说法不对,应急母线应该是热备用而不是冷备用,通俗点说,该母线段无论何时都应该有电,而不是只在消防 ... yjgabc 发表于 2012-9-9 13:25 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
规范没说“消防备用回路平时一定带电”,但是规范要求发电机能在规定时间内(如一级负荷为30秒)自启动。 大鼻山 发表于 2012-9-11 08:37 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页