账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8731|回复: 10

[求助] 配电房防雷设计

[复制链接]
     
发表于 2012-9-4 18:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sy8653554 于 2012-9-4 18:19 编辑

现有一个配电房,平面图如下
未命名1.jpg
如果要做防雷设计,这样做可以吗
未命名4.jpg
为了满足下面规范的要求,做了10根引下线
未命名3.jpg
防雷平面这样画可以吗?
     
 楼主| 发表于 2012-9-4 18:22:59 | 显示全部楼层
还有另外一种方案,
未命名2.jpg
减少引下线的数量,但是需要在引下线3米范围内地表层敷设5cm厚沥青层或15cm
     厚砾石层。这两种方案,哪一个好一些,求教大家了
     
发表于 2012-9-4 19:00:52 | 显示全部楼层
回复 2# sy8653554

土壤电阻率满足要求,方案二不敷沥青也可以
     
 楼主| 发表于 2012-9-4 22:55:04 | 显示全部楼层
现在不知道土壤电阻率是否满足要求
     
发表于 2012-9-5 00:37:38 | 显示全部楼层
10根自然引下线
发表于 2012-9-5 11:17:05 | 显示全部楼层
这种超小建筑,我们都是单打一圈接地极
     
发表于 2012-9-5 17:55:11 | 显示全部楼层


施工说明加一句:如土壤电阻率小于50千欧米,则3m 范围内敷设5cm厚沥青层防跨步电压和接触电压

不过要问下你这个建筑为什么要设接闪带?是不是做好接地、防闪电电涌侵入就可以了?
发表于 2012-9-6 09:10:46 | 显示全部楼层
土壤电阻率满足防跨步电压和接触电压要求了,

但是,对接地电阻的影响,可就不利了。
     
发表于 2012-9-6 15:50:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-6 20:19:39 | 显示全部楼层
独立变电所通常是在建筑物散水外做人工接地装置,通过接地扁钢与建筑物自然接地体联结。
发表于 2012-9-8 09:35:45 | 显示全部楼层
独立建筑,面积这么小,高度不大于15米,为什么要做防雷?三类防雷都达不到。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则