账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12920|回复: 11

[问题探讨] 确定回路容量后断路器规格及导线截面的选择问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-8-30 18:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在照明配电系统图的绘制过程中,有个疑惑,那就是在确定线路负荷和算出线路计算电流的情况下。接着根据计算电流应该先选断路器额定电流还是导线截面?因断路器额定电流规格要比导线截面的要小一级。同事说先选小的,再选大的,即先选断路器规格,再确定导线截面。而且,在断路器的选择过程中,不管回路负荷容量大小,一律选用C16以上断路器,以配合照明回路导线规格不小于2.5mm2的实际情况。
  如上述观点成立,岂不是照明回路的断路器只起短路保护作用和保护导线的作用,过负荷切断的功能没什么意义?(同事说,照明回路不用考虑过负荷情况)。
期待大家回答,先感谢了。
发表于 2012-8-30 21:30:32 | 显示全部楼层
对于照明负荷,过负荷是没有意义的,灯只有两种状态,好的时候是正常发光,其电流在额定电压是额定电流,如果灯坏了,此时灯的电阻无穷大,也就是开路,相当于灯断开了,整个照明回路上的电流是减小的,所以,照明回路不存在过负荷的情况,配电箱里的开关仅仅是保护线路在发生短路时及时断开。
过负荷仅仅是针对有可能发生过载的电动机负荷来说的。
发表于 2012-8-31 09:50:11 | 显示全部楼层
回复 1# daxia4000


    先选断路器再选导线。
     
发表于 2012-8-31 10:29:50 | 显示全部楼层
楼上的意见是正确的
     
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:25:23 | 显示全部楼层
感谢lingyan前辈的回答,另外想请教下“不管回路负荷容量大小,一律选用C16以上断路器,”这个看法对不对呢。
     
发表于 2012-8-31 13:03:14 | 显示全部楼层



   
实际你的C16开关配2.5线路,C16断路器只针对线路的过载及短路保护,不是说该照明回路就不存在过载情况,怎么不存在呢?你设计这条线路带10盏250W工厂灯,结果用户换成400W的工厂灯,这不是线路过载吗?至于一律选择C16断路器,这个在照明图纸里挺多,如果线路容量不大也可以选C10啊,起码接地故障灵敏度更容易满足要求,但再选小就没劲了。
发表于 2012-8-31 15:58:35 | 显示全部楼层
楼上的有道理
发表于 2012-8-31 16:43:49 | 显示全部楼层
汽车用的是汽油,有用户非要往该汽车里加柴油,这种情况应该不是汽车制造厂设计汽车时应该考虑的。
16A断路器对应的是2.5的铜芯电线,10A断路器对应的是1.5的铜芯电线,现在即使是在照明回路也最小用2.5铜线,所以照明回路的断路器都是C16.
     
发表于 2012-8-31 17:10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2012-8-31 17:16 编辑
汽车用的是汽油,有用户非要往该汽车里加柴油,这种情况应该不是汽车制造厂设计汽车时应该考虑的。
16A断路 ...
lingyan 发表于 2012-8-31 16:43



   
谁告诉你都是2.5的?除了住宅规范对套内线路有要求外,还有哪个规范要求线路最小必须2.5了?另外你那个比喻根本就不靠谱,你是搞工程设计的吗?拜托说点专业的话吧,这和汽车能一样吗?
     
发表于 2012-9-3 16:56:26 | 显示全部楼层
大空间场所照明线路慎用C16的断路器,因为接地故障保护往往无法满足要求!!!
     
发表于 2012-9-4 11:06:05 | 显示全部楼层
大空间场所照明线路慎用C16的断路器,因为接地故障保护往往无法满足要求!!!

怎么会不满足,能否举例验证,详细一点!
     
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:16:03 | 显示全部楼层
回复 9# 谷香兰罗


    关于照明配电导线截面的选择,我另外一个帖子中,有高手有很精彩的回答。可以参照看下!下面是链接
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24391-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则