咨询个断路器跳闸问题:
一条住宅干线,带了5个电表箱,每个电表箱带9个住户。
住宅干线在负一层设置了一个总漏电断路器(500mA,0.5S),表箱总开关为3P塑壳开关。户内插座回路带漏电(30mA,0.1S)。
现象:户内装修出现故障时,总跳总漏电断路器,而非户内漏电断路器。一跳闸就是整条干线没电,停电范围太大了。
说明:总漏电开关应该没有问题,换个好的上去还是会跳闸。干线施工不怎么好,AB相绝缘电阻只有40KΩ左右。 |
|