账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9966|回复: 12

[规范条文] 给大家看看四川的地方标准,关于电气火灾监控的

[复制链接]
     
发表于 2012-8-10 11:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
其中一条很无语,见贴图
clip_image001.jpg
疑问:这样设监控点就很安全吗?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 认同 shan 的无语!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-8-10 11:47:13 | 显示全部楼层
楼主,请问有没有四川标准的电子版,想要~~~
     
 楼主| 发表于 2012-8-10 12:00:13 | 显示全部楼层
我一直在上传整个文件,但传不上来,不知道是不是服务器又出问题了

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 文件要小于2兆

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:27:52 | 显示全部楼层
谢谢提醒,再发 电气火灾监控系统设计、施工及验收规范---四川.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 66) 电气火灾监控系统设计、施工及验收规范---四川.part2.rar (1.91 MB, 下载次数: 74) 电气火灾监控系统设计、施工及验收规范---四川.part3.rar (1.91 MB, 下载次数: 69) 电气火灾监控系统设计、施工及验收规范---四川.part4.rar (1.23 MB, 下载次数: 74)

评分

参与人数 2E币 +36 收起 理由
秋石 + 16 多谢
gdx8785 + 20 谢.........

查看全部评分

     
发表于 2012-8-10 15:08:45 | 显示全部楼层
谢谢{:1_274:}
     
发表于 2012-8-10 19:32:15 | 显示全部楼层
询问大家做的项目中,变电所总低压柜是否设置漏电火灾报警,呵呵
     
发表于 2012-8-11 14:28:53 | 显示全部楼层
回复 6# 老康阁楼
设置。我不仅在总开关处设置。还在下面的分线开关设置。我个人认为按照四川的规定,只在总开关处设置。要是分开关很多,发生了危险,怎么能快速分辨解决?
发表于 2012-8-11 21:39:42 | 显示全部楼层
先谢谢,再看
发表于 2012-8-13 11:34:48 | 显示全部楼层
按这个执行的话,好像没有什么负荷可以不设了?
     
发表于 2012-8-13 11:51:52 | 显示全部楼层
电气火灾监控系统的监控节点是否有必要面面俱到,不放过一个死角?
况且按此标准设置监控节点就一定安全可靠了(经济性就已不能再说了)吗?
我粗浅以为,电气火灾监控节点的设置应该根据配电回路发生电弧性故障可能性的大小、以及回路可能发生电弧性故障点周围易燃物多少的情况而定。无此危险性评估,设置监控节点对由电弧性故障引起的火灾无实质意义,独独浪费建设资金而已。
     
发表于 2012-8-13 13:24:10 | 显示全部楼层

深有同感。比如从变电所到水泵房或是到空调冷冻机房的电缆,桥架敷设,接入设备控制箱,再到设备。象这样的线路情况是否有必要考虑电气火灾危险。线路老化,接线不规范;电气火灾的危险是否绝大多数发生在有装修设计的末端呢?
     
发表于 2012-8-13 13:26:52 | 显示全部楼层
希望有国内电气火灾的统计资料来说明这个问题
     
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:33:08 | 显示全部楼层
成都范围内的审图公司,已经全面按此规范进行审图,不按要求设计的会发回重新设计,特此提醒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则