账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14212|回复: 20

[求助] 问个比较弱智的问题

[复制链接]
发表于 2012-8-7 10:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 l521523 于 2012-8-7 11:01 编辑

市电或者农村供电采用什么方式,是tt还是tn啊,为什么我看到的通常都是线杆子上都是挂着三根线,我们小区我看着也是线杆子上三根线,每进一个单元就是两根线,但是连着的三个单元的进线没有一根公共线,也就是说没有N线,莫非都是TT系统?求各位赐教啊。
360截图20120807110105296.jpg
     
发表于 2012-8-7 11:11:29 | 显示全部楼层
农用电瞎搞的,大部分住户没有PE线。
从原则上讲,TT很适合。
     
发表于 2012-8-7 11:14:27 | 显示全部楼层
低压供配电系统才会出现 TT、TN 和 IT 系统。

楼主电线杆上的三根线,应该是高压线(一般是 10kV,特殊情况是 6kV)。10kV 分不接地、经消弧线圈接地和低电阻接地系统等等,不存在 TT、TN 和 IT 系统。
     
发表于 2012-8-7 11:18:13 | 显示全部楼层
是不是还有一种可能性,楼主电线杆上的三根线,采用 AC380V 供电,既不配出 N 线也不配出 PE 线(采用 TT 系统供电),经 380V/220V 降压变压器解决用户 AC220V 供电。

楼主将具体情况说说清楚。
     
发表于 2012-8-7 11:20:02 | 显示全部楼层
图示低压二次侧未见 PE 线,蛮吓人的。
     
发表于 2012-8-7 11:21:55 | 显示全部楼层
变压器不作系统接地,以 SELV 的隔离变压器对待吗?
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:23:28 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长
大神就是大神,一语破的,我再核实一下吧,太感谢啦。
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:32:31 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长
变压器二次侧我没详细看啊 只是大概画了下 不知道什么接地方式 我想问下 如果是10kv的话 变压器可以变两根线么 有必要变两根么 只用一根不更好
     
发表于 2012-8-7 11:34:53 | 显示全部楼层
我们小区我看着也是线杆子上三根线,每进一个单元就是两根线,但是连着的三个单元的进线没有一根公共线,也就是说没有N线,莫非都是TT系统?l521523 发表于 2012-8-7 10:53


你们小区每个单元的进线处,都设置一个变压器吗?
     
发表于 2012-8-7 11:38:01 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长
……如果是10kv的话 变压器可以变两根线么 有必要变两根么 只用一根不更好?l521523 发表于 2012-8-7 11:32


晕啊!

如果一根线,电流“有来无回”回不去啦。{:smile:}
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:38:01 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长
是啊 每个单元前面都一个 我刚跑楼下看了下 变压器有接地 直接接地的 不过变压器型号什么看不清
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:40:25 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长

额 好吧 这么简单的道理
     
发表于 2012-8-7 11:41:44 | 显示全部楼层
变压器有接地,又是小区供电,应该不是 TT  就是 TN 系统的低压电供用户。

变压器设置在户外吧?
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:42:11 | 显示全部楼层
回复 13# 尺短寸长

设置在户外
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:43:43 | 显示全部楼层
回复 13# 尺短寸长
也可能是TN么 可他明明没有N线啊 如果省了N线还能叫TN么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则