账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7074|回复: 3

[问题探讨] 某处设备控制柜采用单芯电缆供电,这供电回路各相单芯电缆可否在同一封闭桥架内敷设?

[复制链接]
发表于 2012-7-26 13:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,谢谢,最好有规范依据
     
发表于 2012-7-26 13:44:10 | 显示全部楼层
GB 50217-2007
5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:
1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。
3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。

5. 1. 5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。
未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。
     
发表于 2012-7-26 13:45:55 | 显示全部楼层
回复 1# szyx9999
未命名.jpg
     
发表于 2012-7-26 13:51:31 | 显示全部楼层
龙王答复图文并茂,受教受教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则