账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7929|回复: 3

[求助] 请教:屋顶采用接闪杆保护的金属水箱,水箱是否要和接闪杆做可靠连接?(内详)

[复制链接]
发表于 2012-7-20 12:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,某建筑物屋顶,沿女儿墙做了一圈接闪带,在屋顶一角有只金属水箱(水箱壁厚不符合雷规的要求),如水箱采用接闪杆保护,有几个问题请教:
1.水箱是否要和女儿墙的接闪带做可靠连接?
2.1)接闪杆是否要和水箱做可靠连接?
   2)如接闪杆不需要和水箱做可靠连接,
      水箱是否要和接闪杆保持安全距离?
      (此距离是3米吗?还是不需要安全距离,可以紧贴安装?)
   3)接闪杆可以紧贴水箱安装,但之间以绝缘物隔离?
   4)接闪杆的设置位置具体如何确定?
麻烦坛中各位大虾详细指导,最好有规范等依据,谢谢!
     
发表于 2012-7-20 13:47:02 | 显示全部楼层
回复 1# szyx9999

一时无法从 GB 50057-2010 查到直接依据,就牵强些用 GB 50601-2010 的规定条款来解决问题,好不好?

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010
6.1.1  主控项目应符合下列规定:
1 建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行电气连接

1.水箱是否要和女儿墙的接闪带做可靠连接?
答:是!
金属水箱应该与女儿墙的接闪带或者与保护水箱的接闪杆等防雷装置可靠连接。


2.
1)接闪杆是否要和水箱做可靠连接?
答:见上述回答。

2)如接闪杆不需要和水箱做可靠连接,水箱是否要和接闪杆保持安全距离?(此距离是3米吗?还是不需要安全距离,可以紧贴安装?)
答:不存在这个问题,见上述回答。

3)接闪杆可以紧贴水箱安装,但之间以绝缘物隔离?
答:不存在这个问题,见上述回答。

4)接闪杆的设置位置具体如何确定?
答:在接闪杆保证能保护到金属水箱的前提条件下,再考虑接闪杆设置美观的问题,建议和建筑专业协商处理,如何?
     
发表于 2012-7-20 13:57:59 | 显示全部楼层
GB 50057-2010 的4.4.2、4.3.2条(包括条文说明),似乎看不到能体现 GB 50601-2010 第6.1.1条 1  款规定的内容。

楼下兄弟能否从 GB 50057-2010 中直接找出解答楼主问题的依据?
     
发表于 2012-7-20 13:59:32 | 显示全部楼层
只能从 GB 50057-2010 的 4.4.2 条引申得出,大家说,是不是?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则