账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7250|回复: 5

[问题探讨] 屏蔽效应,这个是什么

[复制链接]
发表于 2012-7-12 16:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
垂直接地体的长一般为2.5m。为了减小相邻接地体的屏蔽效应,垂直接地体间的
距离及水平接地体间的距离一般为5m,当受地方限制时可适当减小
     
发表于 2012-7-12 17:38:00 | 显示全部楼层
当受地方限制时可适当减小

有这句话,一切都好办。。。


最欣赏类似的表述
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:12:17 | 显示全部楼层
回复 2# D800-1~8


    说重点啊,屏蔽效应是什么
发表于 2012-7-13 15:51:58 | 显示全部楼层
两个接地体离得很近的时候,会屏蔽掉一部分重合的电流。导致电阻比原来的大。
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:05:21 | 显示全部楼层
回复 4# emilyapple001


    电阻怎么变大的?
小菜鸟求详细啊
     
发表于 2012-7-13 17:43:34 | 显示全部楼层
嗯,所以接地网格也别太密了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则