我认为TN-S系统以镀锌扁钢替代PE线应该是不行的。
《低压配电设计规范》GB50054-2011 3.2.14 保护导体截面积的选择,应符合下列规定:
1 应能满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件,且能承受预期的故障电流和短路电流;
我的理解:保护导体预期有故障电流和短路电流,此种情况下采用裸导体应采取相应的电击防护措施(如将裸导体安装在某一相对安全的高度),但作为PE线无法采用此类防护措施。
3 电缆外的保护导体或不与相导体共处同一外保护物内的保护导体,其截面。。。
我的理解:“与相导体共处同一外保护物内”,不与相导体共处时亦应处于保护物内。 |
|