账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11296|回复: 4

[问题探讨] 室外雨水排水泵负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2012-7-6 12:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求室外雨水排水泵用电负荷等级为几级?依据!
按照一般情况:三级负荷设计,下雨打雷,断电了,雨很大,淹了,水没法排
     
发表于 2012-7-6 12:53:10 | 显示全部楼层
建议至少二级负荷
     
发表于 2012-7-6 14:21:30 | 显示全部楼层
至少应为二级负荷。依据为GB 50014-2006《室外排水设计规范》(2011年版)5.1.9条“排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站应按一级负荷设计”(强条)。
     
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:45:32 | 显示全部楼层
{:1_274:},解释的很好!
     
发表于 2019-12-2 14:08:41 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2012-7-6 14:21
至少应为二级负荷。依据为GB 50014-2006《室外排水设计规范》(2011年版)5.1.9条“排水泵站供电应按二级负 ...

泵站,不是水泵。水厂才有泵站吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则