账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19062|回复: 21

[求助] 电缆,拼接问题

  [复制链接]
发表于 2012-7-5 11:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个小工程,由于前期条件有限,而使买的电缆的长度不够,可否在该电缆末端接上同型号的电缆,以达到配电位置?怎么样是否可行?应该怎么做?
     
发表于 2012-7-5 11:27:03 | 显示全部楼层
做个接线箱,不能在桥架连接。
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:19:01 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王

有相关参考图集或者规范吗?
电缆接头可以用不?
发表于 2012-7-5 16:23:25 | 显示全部楼层
支持接线盒。。。反正 接头处应有保护。
     
发表于 2012-7-5 17:24:05 | 显示全部楼层
当然要接了。
电缆接头的图集有。



龙王说的————做个接线箱,不能在桥架连接。
不理解
为什么不允许桥架里设接头了
发表于 2012-7-6 08:36:08 | 显示全部楼层
做个接线箱,不能在桥架里连接。规范规定。
     
发表于 2012-7-6 11:59:33 | 显示全部楼层
回复 5# D800-1~8

《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.16 除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。。。。。。

这应该就是制约该做法的规范条文。
     
发表于 2012-7-6 12:32:52 | 显示全部楼层



    学习了一下,电缆可以。导线不能。
一组电缆的接头要错开、保持必要的净距。
爆炸危险场所电缆不能搞接头。
     
发表于 2012-7-6 12:51:44 | 显示全部楼层
总之,在狭小而封闭的管道空间(如线槽或封闭桥架)内,不能搞线缆接头。跟电缆或电线无必然联系。
     
发表于 2012-7-6 15:58:16 | 显示全部楼层
学习了一下,电缆可以。导线不能。
一组电缆的接头要错开、保持必要的净距。
爆炸危险场所电缆 ...
D800-1~8 发表于 2012-7-6 12:32


“电缆可以”这个结论是否有出处?能否分享下共同学习?
发表于 2012-7-6 16:05:32 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计规范-JGJ16-2008:
8.6.4 电线或电缆在金属线槽内不宜有接头。
8.7.6 电线、电缆在塑料导管(槽)内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。
     
发表于 2012-7-6 16:18:56 | 显示全部楼层
以上都是线槽中敷设电线、电缆不(不宜或不应)设接头的依据。
但既然存在电缆接头这种产品,就应该有其适用的场所。
D800-1~8能否详细介绍一下?
     
发表于 2012-7-6 17:03:09 | 显示全部楼层
以上都是线槽中敷设电线、电缆不(不宜或不应)设接头的依据。
但既然存在电缆接头这种产品,就应该有其适用的场所。
D800-1~8能否详细介绍一下?yangyang7201 发表于 2012-7-6 16:18

敞开的空间:比如电缆沟内,或者梯级桥架,都应该可以
 楼主| 发表于 2012-7-6 17:27:37 | 显示全部楼层
懂了一点,看来规范要仔细看啊
     
发表于 2012-7-6 17:30:42 | 显示全部楼层
以上都是线槽中敷设电线、电缆不(不宜或不应)设接头的依据。
但既然存在电缆接头这种产品,就应该有其适 ...
yangyang7201 发表于 2012-7-6 16:18



50217

4.1.5
5.1.10
5.3.8
5.5.2
5.5.8
6.1.3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则