账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18681|回复: 17

[求助] 6台电动机用一组接触器同时控制

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-4 16:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,现有6台7.5KW交流电动机,用一组接触器控制启停,可以吗。有什么其他的要求
     
发表于 2012-7-4 19:54:58 | 显示全部楼层
GB 50055-2011第2.4.4条、2.4.2条、2.3.6条、2.3.3条。
     
发表于 2012-7-4 21:44:00 | 显示全部楼层
6台7.5kW交流电动机,用一组接触器控制启停——

为什么这么控制?
必须这么控制吗?
     
发表于 2012-7-4 22:06:36 | 显示全部楼层
电动机驱动设备的具体情况需要说明,否则无法判断
     
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:03:31 | 显示全部楼层
6台排风机,一起打开。用一组接触器,一组启停按钮。可以吗。如果必须这么控制。
     
发表于 2012-7-5 14:12:11 | 显示全部楼层
应该可以。就把总接触器装在总回路上。但单个风机的保护不应与总接触器挂钩。
因此,建议在每个回路上还再单设接触器,用作该回路的单独保护和单独调试。
     
 楼主| 发表于 2012-7-5 15:22:28 | 显示全部楼层
如果每个回路单独设置了接触器。怎么控制呢。常闭的主触点?
发表于 2012-7-5 16:25:30 | 显示全部楼层
1.起动方式由工艺确定
2.可以.
1)主回路一台断路器+一台接触器.
2)分回路有2种情况.
  1))一组电机有一个故障,其余电机都停止.(每个分回路只需要设置热继电器,检修时分断路器)
  2))一组电机有一个故障,其余电机不停止.(每个分回路需要设置断路器+热继电器,一般选类似GV2这种的断路器,检修时分分回路断路器)
3.一组电机起动控制回路与单台电机控制回路问题.
  1) 1))情况,只需要将热继电器常闭点串接在控制回路中.
  2) 2))情况,热继电器常闭点不接在控制回路中.
发表于 2012-7-5 23:22:24 | 显示全部楼层



    你把六个接触器的线圈并联就可以,
控制线路只用一套,六个接触器的线圈并联就可以实现一组控制按钮控制六个接触器和电动机同时动作.

评分

参与人数 2E币 +18 收起 理由
尺短寸长 + 8 有待商榷。
大鼻山 + 10 好的

查看全部评分

     
发表于 2012-7-9 08:30:05 | 显示全部楼层
你把六个接触器的线圈并联就可以,
控制线路只用一套,六个接触器的线圈并联就可以实现一组控制按 ...
lingyan 发表于 2012-7-5 23:22


采用这种方式,将不能确保满足 GB 50055-2011 第 2.3.3 条 2 款的设计要求。

2.3.3 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器:
1 总计算电流不超过20A ,且允许无选择切断时。
2 根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。

1、如果必须是“6台7.5kW 交流电动机,用一组接触器控制启停”,按 GB 50055-2011 第 2.3.3 条 2 款规定,是可以的;
但注意:此“一组接触器” 得采用“一个接触器”。

2、如果,过载必须退出运行的:一个接触器,六个热继电器,二次回路将六个热继电器辅助接点串联“与门”后去满足过负载保护(任意一个电机过负载,所有电机停运);如果,过载必须坚持运行的:一个接触器,六个热继电器,二次回路将六个热继电器辅助接点作为过负载报警信号即可。
发表于 2012-7-9 09:43:07 | 显示全部楼层
如果为一组设备,当然可以用一组接触器,,如果不是同一组,就没必要去省这个钱。
     
发表于 2012-7-9 14:13:15 | 显示全部楼层
如果为一组设备,当然可以用一组接触器,,如果不是同一组,就没必要去省这个钱。
wgviing 发表于 2012-7-9 09:43


“一组接触器”(多个接触器)可能会因各种原因造成一组设备中的某台或几台电动机不能同时投运,或者退出运行。

请问:
在总计算电流超过 20A  、“根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时”特殊情况下,楼主的“6台7.5kW 交流电动机,用一组接触器控制启停”(多个接触器),还能允许吗?   
发表于 2012-7-9 21:41:32 | 显示全部楼层
请问:
在总计算电流
超过 20A  、“根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时”特殊情况下,楼主的“6台7.5kW 交流电动机,用一组接触器控制启停”(多个接触器),还能允许吗?

10楼不是已经答复很清楚了吗?规范没说不允许吧?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 注意“一组接触器” 和“一个接触器”的区别 ...

查看全部评分

发表于 2012-7-10 00:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-10 00:24 编辑

回复 12# 尺短寸长


    首先,接触器不是保护电器,而是控制电器。
其次,楼主并未提及电动机是如何保护。
再次,从2.3.3第二条的内容来看,用同一组也是可行的。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 就是在讨论接触器,再考虑一下。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-10 08:36:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-10 09:08 编辑

2.3.3 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器:
1 总计算电流不超过20A ,且允许无选择切断时。
2 根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。

2.3.3 条规定,“符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器”两个条件——
其一:“总计算电流不超过20A ,且允许无选择切断时”(无歧义);
其二:当总计算电流超过 20A,注意这条——“根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时”(小心了)。

2.3.3 条 2 款,适用的条件是:“必须同时起停的一组电动机”,“不同时切断将危及人身设备安全时”。

如果,采用“一组接触器”(多个接触器)”而不是采用“一个接触器”,就不能确保一组电动机的“同时起停”和“同时切断”,那么,2.3.3 条 2 款“危及人身设备安全”的情况将可能会发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则