[求助] 请问1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 10:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够吗?
     
发表于 2012-7-4 10:39:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-4 10:46 编辑

高压侧进线电缆不是根据此处的变压器容量选的,是根据上一级电缆出线侧系统容量、到终端变电所的距离以及上级保护断路器动作时间等参数计算选取的。
建议看一下《工业与民用配电设计手册》(第三版)有关短路电流计算的章节。
     
发表于 2012-7-4 14:23:31 | 显示全部楼层
回复 1# sclyz_2004


    变压器高压侧电缆选择,主要考虑下列因素:
1.电缆的载流量应满足负荷电流的要求;
2.短路时,电缆的热稳定应满足要求;
3.负荷较大,电缆较长时,需校核电压损失,电压损失应满足要求;
4.其它一些因素........
1000KVA的变压器,(10KV)高压侧电缆选70mm2交联电缆,凭经验,大多数情况下应该够了.特殊情况除外.
发表于 2012-7-4 21:20:25 | 显示全部楼层
1000KVA变压器高压侧电缆截面选用70mm2,载流量没有问题,热稳定要看系统的短路容量。