防雷用滚球法时滚球的底部需要与地面相切,或与接闪网相切,如果二类防雷,建筑高度超过滚球半径45m时,露台的防雷(露台比屋面低3m),滚球的底边应该与什么相切?另外根据以下规范,应该所有顶层的露台都要做防雷吧?
-----------------
4.3.9高度超过 45 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第 4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1对水平突出外墙的物体,当滚球半径 45 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。 |
|