账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10806|回复: 10

[问题探讨] 630KVA的干式变压器为什么会有2个Ud呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-24 13:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
端午无聊,瞎看看书,发现了一个有趣的问题。对于干式变压器来说,容量小于630的Ud为4,容量打印630的Ud为6,偏偏在630这个容量上,Ud有4/6两个值,这是为嘛呢?什么原因导致630有2个Ud呢?
     
发表于 2012-6-24 17:54:57 | 显示全部楼层
我理解是 对短路容量需求的不同,导致了阻抗百分数的不同。
     
发表于 2012-6-24 19:04:19 | 显示全部楼层
我觉得应是变压器制造工艺的缘故:
500KVA及以下的变压器,阻抗能够制作得小一些,为4%;800KVA及以上的变压器,其阻抗只适合制作为6%(大容量变压器制造工艺,也许使得其无法做成4%);而卡在中间的630变压器呢,则制作4%或 6%都可行。
 楼主| 发表于 2012-6-24 19:43:35 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    对于产品来说,市场需求决定产品的特性。我在想,市场上是不是有某种特殊的需求,需要630KVA的具有2个Ud,可是这个需求会是什么呢?
     
发表于 2012-6-24 19:49:30 | 显示全部楼层
如果制造工艺上可行,则变压器的阻抗系数越小越好。因此,800以上变压器搞成6%,也是迫不得已的事情。而630变压器则制成4%或6%都可行。而且我认为,设计若选择恰当的话,应该多选4%的630变压器,6%的630变压器则少用。
     
发表于 2012-6-24 21:10:58 | 显示全部楼层
阻抗系数小,则意味着变压器损耗小。
发表于 2012-6-24 21:27:10 | 显示全部楼层
阻抗系数小,短路电流相应也大。。。。还得两面来看啊。。。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 好的

查看全部评分

     
发表于 2012-6-24 21:34:37 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-24 21:42:17 | 显示全部楼层
但当4%或6%不至于影响断路器开断能力之选择时,则优先选择前者
     
发表于 2012-6-25 13:49:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-6-25 13:52 编辑
阻抗系数小,则意味着变压器损耗小。
大鼻山 发表于 2012-6-24 21:10



     阻抗系数小,主要意味着变压器无功损耗小。
   阻抗系数小,也意味着变压器负荷侧的短路电流大。
    对于630KVA的变压器,阻抗系数小,短路电流大,对断路器的选择影响不大。对TN接地系统防电击保护还有好处......
发表于 2012-6-25 21:12:11 | 显示全部楼层
从生产工艺和材料,630KVA变压器的Ud为4%,应该没有多大问题,我想选用630KVA,ud为6%,目的是限制短路电流,便于选择低压设备。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则