账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8473|回复: 8

[求助] 制衣车间的需用系数是多少?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-22 09:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第一次设计制衣车间,在计算负荷时查了很多资料,就是没有制衣车间的需用系数,甲方让预留300KW的动力负荷,主要设备是工业缝纫机还有烫衣机,各位高人能否指点一下,最好能指出依据(比如规范、设计手册等)。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:03:27 | 显示全部楼层
看来大家都没设计过制衣车间
     
发表于 2012-6-22 11:07:25 | 显示全部楼层
直觉认为应该很小,也许不超过0.3
     
发表于 2012-6-22 11:22:36 | 显示全部楼层
你应该了解这300kW是由哪些负荷组成,分别有多少?制衣车间主要有缝纫机、大小烫、裁剪等。其中烫衣是用电加热制蒸汽还是外部有蒸汽?空调负荷计入了没有?都要考虑。
一般0.3是不够的。可以考虑0.5~0.7(缝纫机都是小功率电机,额定电流相对较大)
     
发表于 2012-6-22 13:17:16 | 显示全部楼层
很难找到相关资料。
其实,仔细问下甲方就可以了。
发表于 2012-6-22 17:41:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-27 15:11:45 | 显示全部楼层
关于发布国家标准《服装工厂设计规范》的公告

 

    现批准《服装工厂设计规范》为国家标准,编号为GB50705-2012,自2012年10月1日起实施。其中,第5.2.4条为强制性条文,必须严格执行。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。


                                                                   二〇一二年五月二十八日  

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 重要信息

查看全部评分

     
发表于 2012-6-28 08:11:44 | 显示全部楼层
都是自己凭感觉估的

人数多、劳动密集型,人员福利好、工作积极性高、系数高一些

富士康的话,系数就低一些
     
发表于 2012-6-28 08:17:04 | 显示全部楼层
回复 7# 东海龙王
这个很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则