账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22191|回复: 26

[问题探讨] 这个表是不是说进线出SPD可以选择10/350US的也可以选择8/20us的?

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-21 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个表是不是说进线出SPD可以选择10/350US的也可以选择8/20us的?
表5.4.1.2.jpg
     
发表于 2012-6-21 22:57:44 | 显示全部楼层
上海防雷办也是这个观点。
但是GB50057=2010不是这个观点。
有的发达国家也不是这个观点。
     
发表于 2012-6-21 23:00:15 | 显示全部楼层
另外,这个表格来自什么GB50343,没看这个规范了,记不清编号了。
要谨慎使用这个规范。
记得几天前一个设计师打电话,说GB50058-92还没淘汰,故BV线还是可以用500V的,只能苦笑不得了。
不淘汰的规范,未必是正确的规范。
存在的东西,未必是合理的东西。
     
 楼主| 发表于 2012-6-26 09:41:51 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王


    晕
     
发表于 2012-6-26 09:44:40 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王


    赞成这个说法!
发表于 2012-6-30 16:00:53 | 显示全部楼层
10/350US与8/20us是有一定换算关系的。
     
发表于 2012-6-30 16:17:34 | 显示全部楼层


因为我手上有英标的防雷设计指导书。
只要有外部防直接雷措施,低压进线一定是I级试验SPD。
发表于 2012-6-30 17:12:30 | 显示全部楼层
有一本建筑物的什么防雷规范,内容不错,条文也很好。条文解释中有一段说明,10/350us与8/20us波形标称电流释放的能量相等,选那种波形的放电电流值都可以。新《雷规》好像要求SPD的标称放电电流值应大于10/350us波形是的冲击电流。概念不多清楚,请指导。
     
发表于 2012-7-2 12:28:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-6 09:09 编辑

回复 1# wanqiuwei

此表错误,个人认为标称放电电流应为冲击放电电流(10/350)和最大放电电流(8/20),大概翻译外国资料翻译错了。
按标称放电电流大于等于80kA的产品很少
可按IEC执行(《民规》JGJ16-2008这个表倒是搞对了---也没搞对)
     
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:38:53 | 显示全部楼层
回复 9# sgf2002


    哦  谢谢
     
发表于 2012-7-2 17:16:53 | 显示全部楼层
回复 9# sgf2002


《民规》JGJ16-2008这个表倒是搞对了?
未必哦。

2009年《民规》研讨会纪要(西安会议)
问题28
表11.9.4-2:配电线路SPD最大放电电流参数(Imax)
解释:表11.9.4-2中应为标称放电电流In,一般情况下,Imax =2In。


还有,10/350us 对应的既不是最大放电电流、也不是标称放电电流, 而是冲击电流。
     
发表于 2012-7-2 17:21:36 | 显示全部楼层
有一首歌曲叫“真是乐死人”;
有一句感慨是“真是急死人”。
发表于 2012-7-2 21:11:55 | 显示全部楼层
我说的那本规范是《建筑物电子系统防雷技术规范》,GB50343-2004.
LPZ0与LPZ1交界处第一级所使用的标称放电电流波形等问题,见P76.
     
发表于 2012-7-2 22:02:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-2 22:05 编辑
因为我手上有英标的防雷设计指导书。
只要有外部防直接雷措施,低压进线一定是I级试验SPD。
东海龙王 发表于 2012-6-30 16:17

这也是咱国内规范照搬国际标准时,所严重疏漏的地方。人家国外地广人稀,所以建筑物估计很多都不设变电所,于是人家规范也以低压进线为前提,然后才去要求设置I类试验SPD;
而我国规范呢?不管建筑物进线是10KV还是380V,低压侧都一律照搬I类试验SPD。这其中究竟有无问题呢?值得我们大家思考……
     
发表于 2012-7-2 22:05:17 | 显示全部楼层
新雷规只是针对低压进线要求设置一级实验的SPD,对于10KV的,不适用

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 提醒及时

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则