账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7582|回复: 5

[求助] 关于双电源切换 新人求助 大神进来

[复制链接]
发表于 2012-6-20 09:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于双电源自动转换开关的型号  那位大哥有   告诉我一下  我的这个是电网发电机型的  还有我想问下  用这种自动转换开关   会出现发电机反送电到市电的情况吗  很担心  求大神指点{:49:}
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:08:39 | 显示全部楼层
有人来吗  大神们
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:20:43 | 显示全部楼层
自己再回复
发表于 2012-6-20 16:13:01 | 显示全部楼层
双电源的型号很多,你在网上随便找一下,能找到很多,有一种由一台QTS1控制器控制两个接触器的双电源,新的双电源国标中将这种采用接触器的双电源定义为CC级,因为切换的开关器件是通用的接触器,价格便宜而且采购容易,性价比很高,你可以搜一下“QTS1双电源”就可以找到。
双电源用于市电和发电机之间切换,不会出现发电机向电网反送电的情况,因为双电源切换开关是一种二选一的开关,只能接通在一路上,要么投在市电上,要么投在发电机输出上,不会出现发电机通过双电源切换开关向电网反送电的情况。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-6-22 10:43:20 | 显示全部楼层
回复 4# lingyan 谢谢谢谢  非常感谢
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:44:46 | 显示全部楼层
[b]回复 [url=http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?goto=findpost&pid=104706&ptid=23929]4#%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则