账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8931|回复: 9

[求助] CPS能否用在消防设备控制箱上

[复制链接]
     
发表于 2012-6-15 10:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新国标图集取消了消防设备的软起动控制,也没有用CPS的方案。请教各地有无此方面具体说法
     
发表于 2012-6-15 10:48:51 | 显示全部楼层
有些品牌的CPS具有消防类型号
     
发表于 2012-6-15 11:01:54 | 显示全部楼层
还是可以用,要提供二次图且设计人员需承担责任
发表于 2012-6-15 11:20:22 | 显示全部楼层
如果那天发生了大火,死了很多人,消防泵没有正常工作,事故原因调查的时候,先要查一下ATS是否正常工作了
     
发表于 2012-6-15 12:21:01 | 显示全部楼层
CPS被扼杀在摇篮中
发表于 2012-6-15 13:41:24 | 显示全部楼层
我一直不太认可CPS类设备,即便说的跟花一样的。。。。。。
     
发表于 2012-6-15 15:32:35 | 显示全部楼层
我在设计中仅将CPS用于普通电机回路,就当推广下新产品。
但从不在消防用电机回路中使用CPS,不放心。对其可靠性持保留态度。
     
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:29:43 | 显示全部楼层
我对来推CPS的人提的建议是要让设计安心用,一是去天津消防研究所做个消防产品认证;二是想法说服国标图集编制把消防的CPS方案编进去。不知哪条更可行
     
发表于 2012-6-15 23:50:12 | 显示全部楼层
最可行的就是编入全国图集~!
     
 楼主| 发表于 2012-6-18 10:57:28 | 显示全部楼层
民规有条文消防设备不用变频,本地消防部门也要求火灾时变频设备退出运行(主要指车库风机),是否是因为电子电子可靠性原因,CPS也有类似问题?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则