账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22157|回复: 45

被低压配电设计规范给提了违反3.2.8条第4款

 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-13 21:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图公司提了条:从低压配电柜引至消防水泵房及生活水泵房的低压电力电缆采用了3+2形式的电缆及3P断路器,3P断路器对中性导体没有进行过电流保护,所以不符合GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条第4款。
这个咋修改啊?改成3P+N断路器吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 积极讨论

查看全部评分

     
发表于 2012-6-13 22:43:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-14 08:06 编辑

3P断路器,对于中性导体就无保护吗?

     
发表于 2012-6-13 22:44:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-14 08:22 编辑

不要轻易下结论,否则害死人。
 楼主| 发表于 2012-6-14 04:13:45 | 显示全部楼层
我打电话咨询的时候审图老太婆说:采用3P的断路器中性线不经过断路器,所以中性线上没有过电流保护,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条必须修改为3P+N(中性线可以不断,但要有过电流保护)或4P断路器(中性线随相线一起分合,中性线上有过电流保护),或者修改为4+1电缆,就可以用3P断路器了。
请教各位大师,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条,到底应该怎么设计才是合理的呢?
     
发表于 2012-6-14 07:16:20 | 显示全部楼层
524.3 多相电路中,每一相导体截面大于16 mm'(铜)或25 mm'(铝)且满足以下全部条件,中性线导
体截面可以小于相线导体截面.
— 在 正常工作时,中性线导体预期最大电流(如有时,包括谐波电流)不大于减小了的中性线导体
截面的允许载流量。
注: 在 正常 工作时,回路各相负荷电流寡均匀分配·
— 中 性线导体按IEC 60364-4-473中的473.3 .2 规定进行过电流保护。
— 中 性线导体截面不小于16m m'(铜)或25m m'(铝)。
     
发表于 2012-6-14 07:17:37 | 显示全部楼层
431.2  中性导体的保护
431.2.1  TT或TN系统
   在中性导体的截面积等于或大于线导体的截面积的地方,并且在中性导体中的电流预期不会超过线导体中电流值的情况下,不需要在中性导体上进行过电流检测或装设分断中性导体的电器。
   在中性导体的截面积比线导体的截面积小的地方,需要对中性导体进行过电流检测,以适合于中性导体的截面积;这种检测应使线导体分断,但不必分断中性导体。
   在上述两种情况下,中性导体应装设短路保护。
   注:这种保护可以利用线导体中的过电流保护电器来实现。在这种情况下,中性导体不需要过电流保护或分断中性导体的电器。
   对中性导体中的电流预期会超过线导体中电流值的情况,见431.2.3。
   除了对中性导体的分断要求外,其他要求适用于PEN导体。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心讨论

查看全部评分

     
发表于 2012-6-14 07:31:22 | 显示全部楼层
上面是4-43过电流保护的报批稿,转化的16895.5没有此部分内容。
   过电流保护可以利用线导体中的过电流保护电器来实现。在这种情况下,中性导体不需要过电流保护或分断中性导体的电器。
类似上面这段话的,哪个规范还有?
期待各位对规范有研究的大侠明示
     
发表于 2012-6-14 08:25:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-14 09:01 编辑
我打电话咨询的时候审图老太婆说:采用3P的断路器中性线不经过断路器,所以中性线上没有过电流保护,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条必须修改为3P+N(中性线可以不断,但要有过电流保护)或4P断路器(中性线随相线一起分合,中性线上有过电流保护),或者修改为4+1电缆,就可以用3P断路器了。
请教各位大师,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条,到底应该怎么设计才是合理的呢?
ligonggang 发表于 2012-6-14 04:13

呵呵,我今天翻阅了《低压配电设计规范》3.2.7条和3.2.8条的具体内容,发现这位审图老太婆意见,总体思路是对的。估计你是违反了3.2.7条,所以可按照3.2.8条第4款进行修改和补救。
     
发表于 2012-6-14 08:43:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-14 09:02 编辑

当采用5芯电缆时,设计技巧总结如下:
一、当相导体截面不大于16(铜)或25(铝)时,N线一般应跟相线等截面。如果你让N线小于相线截面,则你必须确保(咋确保?需要计算谐波电流和不平衡电流。一个字:难!)N线肯定不过流,或者你加设过电流保护(但因二者截面不同,所以该过电流保护还无法由相线开关兼顾,必须自己单设)。也正因为上述这些缘故(PE线有类似规定),市场上类似3*16+2*10,4*16+10或3*10+2*6之类的电缆,基本是没有用武之地的,因此也极为少见。聪明的厂家,是不会生产这些另类规格电缆的。

二、当相导体截面大于16(铜)或25(铝)时,若N线上电流小,则N线可小于相线截面,但最小也不应小于相线的50%(且同样应作谐波电流和不平衡电流的校验)。
     
发表于 2012-6-14 08:58:03 | 显示全部楼层
我打电话咨询的时候审图老太婆说:采用3P的断路器中性线不经过断路器,所以中性线上没有过电流保护,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条必须修改为3P+N(中性线可以不断,但要有过电流保护)或4P断路器(中性线随相线一起分合,中性线上有过电流保护),或者修改为4+1电缆,就可以用3P断路器了
请教各位大师,按照GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.8条,到底应该怎么设计才是合理的呢?
ligonggang 发表于 2012-6-14 04:13


修改为4+1电缆,就可以用3P断路器了

该说法有点问题,顾了N线,忘了PE线。此时要看你的相线情况:
如果此时相线是不大于16(铜)的,则PE线同样要采用与相线等截面,即应为5芯等截面电缆,4+1不当;
如果此时相线是大于16(铜)的,则N线和PE线可作同样对待,二者可等截面了(且都不小于50%相线),即采用3+2可矣。
(以上我针对常规民建项目中,谐波水平一般的电气负荷情况而言)
     
发表于 2012-6-14 08:58:29 | 显示全部楼层
上面是4-43过电流保护的报批稿,转化的16895.5没有此部分内容。
   过电流保护可以利用线导体中的过电流保 ...
闻见知行 发表于 2012-6-14 03:31



    这个转化标准征求意见中,尚未正式发布啊。
     
发表于 2012-6-14 09:02:03 | 显示全部楼层
你的消防水泵房和生活水泵房有可能中性线过流吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 值得深思

查看全部评分

     
发表于 2012-6-14 09:07:37 | 显示全部楼层
3.2.8还有第3款咋么没人提了
     
发表于 2012-6-14 09:31:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-14 11:07 编辑
3.2.8还有第3款咋么没人提了
rainmen_73 发表于 2012-6-14 09:07

龙王在12楼间接地提了。
不过我还是更认同自己的看法和做法。因为这样可以省事一些,也避免不少口舌之争
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:42:16 | 显示全部楼层
我的消防水泵房的电缆采用的是NH-YJV-3x70+2x35,生活水泵房电力电缆采用的是YJV-3x35+2x16,所以不存在违反GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.7条。好像就是违反了3.2.8条,大家觉得咋修改合适?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则