账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 40807|回复: 48

[问题探讨] 难道只能用双头应急灯吗

   火.. [复制链接]
发表于 2012-6-11 16:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师大家好:
最近做了个单体4W平米的家居商场。因为是大型商场所以应急照明采用两路电源+一路EPS备用,灯具选用普通日光灯,平时照明和应急照明灯具共同工作,火灾时切断普通照明电源,点亮应急照明箱相应回路照明。
现在我们当地防火处验收,出现个问题,他们认为这种情况下,必须还得设双头应急灯。意思就是不论你前面的系统是怎么样,满足规范要求。他们就认为双头灯才是应急灯,这种情况怎么处理。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎参与探讨!

查看全部评分

发表于 2012-6-11 20:10:27 | 显示全部楼层
中国的国情就是如此,所谓的外行领导内行就是如此,你所说的问题确实如此,全国的消防队和沈阳消防研究所的人全部都是认为:只有装着电池的双头灯才是应急灯,只有用双头灯才是应急照明,在目前的情况下,只有按消防队领导的意见办了,不要嫌丑陋,大量的用双头灯吧。
发表于 2012-6-11 20:45:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-11 22:42:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-16 23:18 编辑

是的,既然用双头灯了,照明就没必要两路电源加EPS,建议修改。。{:lol:}

就算有消控室,对于双头灯,不更改内部接线,也无法使其点亮。

双头灯的工作电源完全就是蓄电池。

应急照明灯具可分为日常与事故兼用应急灯和专用应急灯两种。而双头灯就是属于专用应急灯,
对于专用应急灯的控制,消防上是允许普通电源回路给自带蓄电池充电,而火灾时,切断非消防电源,自动点亮双头灯。

公安部的几本规范中,就没有要求不允许采用双头灯。既然消防允许双头灯,而且双头灯也通过消防认证,那么唯一的问题,就是大家对规范的理解有问题了

消防应急照明的作用主要是用于火灾时的人员疏散。规范条文说明中就明确表示,应急应急备用电源无论采用何种方式,均应在主电源断电后能立即自动投入,并保持持续供电30MIN,

由此可见,双头灯,普通回路接线,完全可行,而不是像某些人所说的违反规范。
     
发表于 2012-6-12 08:29:05 | 显示全部楼层
如果我验收,我非要把EPS、ATS全撤除了不可。
为什么?
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:18:50 | 显示全部楼层



    哈哈,真这样系统到真变简单多了。什么双电源+EPS以后全部不用了,就双头灯了,不论失火、停电、打雷、洪水,我只选双头灯。{:lol:}
     
发表于 2012-6-12 10:29:28 | 显示全部楼层
什么是双头灯啊?什么是装着电池的双头灯啊?
谁能发个照片上来看看?------谢谢啦!
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:50:07 | 显示全部楼层
补充下,双头应急灯,如果这种情况下怎么做到消防强启?目前知道的控制方式大概只有断电自启吧,如果为了启动双头应急灯,而把前级两路电源切掉,应该是违规了吧。到底该怎么做?
     
发表于 2012-6-12 15:54:21 | 显示全部楼层
补充下,双头应急灯,如果这种情况下怎么做到消防强启?目前知道的控制方式大概只有断电自启吧,如果为了启动双头应急灯,而把前级两路电源切掉,应该是违规了吧。到底该怎么做?不要叫我胖子 发表于 2012-6-12 14:50


1、为何要“把前级两路电源切掉”?
2、为何会认为“应该是违规了”?依据是?
3、如果采用标配插座供电的双头应急灯(自带蓄电池),为了满足火灾时 FAS 的“消防强启”,不切断其供电电源,又如何能做到“消防强启”?
发表于 2012-6-12 16:08:56 | 显示全部楼层
就是采用普通回路供电,当然火灾时,只要切断相应区域的充电电源,双头灯自然就点亮了
 楼主| 发表于 2012-6-12 16:31:15 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长


和我的想法差不多,实在不行的话设3种照明箱。1.正常照明;2.应急照明(双回路+EPS)满足规范设计要求;3.单独设个双头灯的箱子,火灾时断电点亮?满足防火处的要求?
发表于 2012-6-12 16:37:50 | 显示全部楼层
《消防控制室通用技术要求》图集号为GB25506-2010相关条文要求;消防控制室应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换;也就是说要求在消防人员进场救火时事故照明箱的市电、备用电源都切掉。说是为了消防人员的安全,我们福建审查已经要求要这样做了。
 楼主| 发表于 2012-6-12 16:43:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 不要叫我胖子 于 2012-6-12 16:49 编辑
就是采用普通回路供电,当然火灾时,只要切断相应区域的充电电源,双头灯自然就点亮了
wgviing 发表于 2012-6-12 16:08


和我的想法差不多,实在不行的话这样做可以吗?1.正常照明;2.应急照明(双回路+EPS)满足规范设计要求;3.双头灯的回路引自普通照明箱,火灾时断电点亮?
意思就是两套应急强启,应急照明还按照以前设计的那样强启满足规范要求。双头灯的那个照明箱属于非消防负荷,火灾时切断,双头灯自启。满足防火处的要求。
 楼主| 发表于 2012-6-12 16:59:06 | 显示全部楼层
《消防控制室通用技术要求》图集号为GB25506-2010相关条文要求;消防控制室应能手动控制自带电源型消防应急 ...
wxh930039 发表于 2012-6-12 16:37



    刚刚看了下《消防控制室通用技术要求》5.3.1.38条。没有特别说明必须把事故照明箱的主、备电源必须切断啊。如果真能切断反而好了,双头灯也不存在强不强启了。
     
发表于 2012-6-13 10:45:11 | 显示全部楼层
“就是采用普通回路供电,当然火灾时,只要切断相应区域的充电电源,双头灯自然就点亮了”这在消防上是绝对不允许的啊,应急照明属于消防负荷,怎么能切断呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则