账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12362|回复: 12

[问题探讨] 消防泵房,排烟风机房内照明需要消防时强制点亮么?

  [复制链接]
发表于 2012-6-11 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵房,排烟风机房内照明需要消防时强制点亮么?
     
发表于 2012-6-11 16:23:29 | 显示全部楼层
这种房间我不去搞点亮
     
发表于 2012-6-11 17:40:27 | 显示全部楼层
回复 1# sipfriend


    不要,这里是备用照明
 楼主| 发表于 2012-6-12 08:40:58 | 显示全部楼层
根据民规13.8.1条,火灾应急照明包括备用照明;应急照明难道不需要强制点亮?
     
发表于 2012-6-12 10:32:17 | 显示全部楼层
该点亮时点亮,不改点亮时不必点亮。
     
发表于 2012-6-13 10:50:21 | 显示全部楼层
水泵房灯具我备用(兼平时)照明,应急照明都做,谁也挑不出毛病,备用照明不用强制点亮
     
发表于 2012-6-13 22:23:20 | 显示全部楼层
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
     
发表于 2012-6-13 22:31:15 | 显示全部楼层
这个条文的理解不止一种,就看你怎么理解了。有些文献上认为消防泵房,排烟风机房等照明无需强启,我认为在逻辑上是合理的。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 合理!

查看全部评分

     
发表于 2012-6-13 22:49:53 | 显示全部楼层
消防泵房,排烟风机房照明强启干吗呢?照耀水泵和风机正常运转吗?
万一有值班人员前去检查,手动开一下不就得了?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 有理!

查看全部评分

     
发表于 2012-6-14 08:01:23 | 显示全部楼层
我不做强启,审图的没给过意见。
发表于 2012-6-20 10:12:40 | 显示全部楼层
江苏省是要求的。
发表于 2012-6-20 13:51:52 | 显示全部楼层
难得有意见统一的时候。
发表于 2012-6-23 11:06:24 | 显示全部楼层
不需要点亮,需要点亮的只是疏散通道上的照明灯具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则