账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9553|回复: 9

[问题探讨] 单电源+EPS,应急照明如何自动点亮?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-31 21:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某工程,单电源进线,应急照明用EPS集中蓄电池备用电源,做火灾报警系统。请问如何应急时如何自动点亮?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-6-1 08:44:10 | 显示全部楼层
记得上传;下载版块里有网友上传过这类图纸
找一找吧
     
发表于 2012-6-1 09:00:51 | 显示全部楼层
EPS最基本的功能就是消防强制点亮应急照明啊,画图的时候在EPS下一个消防模块就行,接线图不用画吧,样本上全有
     
 楼主| 发表于 2012-6-1 11:19:45 | 显示全部楼层
假如灯具平时受单控开关控制开启的情况下,即使是加消防模块也没办法强启啊
大虾能否提供个原理图参考一下
     
发表于 2012-6-1 13:34:27 | 显示全部楼层
EPS本来就有强起功能。
发表于 2012-6-1 14:12:03 | 显示全部楼层
应急灯通过市电驱动的继电器或接触器常开触点供电,市电停电,继电器(接触器)释放,常闭触点接通电池即可。
     
发表于 2012-6-1 14:35:25 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-1 17:40:31 | 显示全部楼层
EPS里有强启模块的。。。看图集《04D202-3 集中型电源应急照明系统》
     
发表于 2012-6-1 22:07:11 | 显示全部楼层
下来学习学习
     
发表于 2012-6-23 13:21:38 | 显示全部楼层
EPS里有强启模块的。。。看图集《04D202-3 集中型电源应急照明系统》
wanqiuwei 发表于 2012-6-1 17:40


这本图集还没学习过....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则