账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7328|回复: 5

[求助] 请教一下火灾报警设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-5-31 16:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一综合楼。五层框架,局部六层。三四五层为生产服装,六层为会议室及办公。一二层为不大于300平的商业网点。
三四五六层准备设置火灾报警装置,请问一二层的商业网点要不要设报警,如要设,一二层还要设手动报警按钮吗?
     
发表于 2012-5-31 17:27:08 | 显示全部楼层
是每个商铺不大于300?还是整层都不大于300?或者这样说吧~!你这个已经属于商业营业厅了,所以应该设应急照明和消防报警
     
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:55:07 | 显示全部楼层
是每个商铺不大于300,每个商铺分为一二层,一间或二间。。
     
发表于 2012-6-1 09:04:00 | 显示全部楼层
每个网点正门是对内部啊还是所有网点正门均朝外啊,没说清楚,你这样的建筑是不是四圈网点,中间是走廊。
     
发表于 2012-6-1 17:34:57 | 显示全部楼层
回复 3# sundq


   你这个 商业建筑套规范啊《建筑防火设计规范》“4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
”看每层面积达到3000或者总建筑面积大于6000就要设自动报警,还有要看暖通有没有需要联动的设备,设有机械排烟也要设自动报警,《民规》13.1有说法。。。。。设了自动报警,手报要设的。。。
     
 楼主| 发表于 2012-6-1 22:24:56 | 显示全部楼层
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
每层面积没有3000平,一二层加在一起也没6000的。没有暖通。

我现在是一二层的商业网点,每层在楼梯旁声光报警,一二层设感烟探头。在一层外墙每30米设一手动报警带电话插孔。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则