账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15053|回复: 16

审图关于SPD电压保护水平的一个问题

[复制链接]
     
发表于 2012-5-23 17:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-23 17:09:11 | 显示全部楼层
我觉得你做得可以。
     
发表于 2012-5-23 17:29:57 | 显示全部楼层
{:lol:}1.5
     
发表于 2012-5-23 17:36:24 | 显示全部楼层
如果图审再仔细看看规范,可能就不会这样提了。
     
发表于 2012-5-24 09:10:46 | 显示全部楼层
要看你选择的是限压型还是开关型。
     
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:21:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:23:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-25 08:24:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-5-25 08:26:31 | 显示全部楼层
回复 1# macie023
以下资料来自上海市防雷中心。
各类防雷建筑物SPD的装设要求.rar (10.52 KB, 下载次数: 311)
     
发表于 2012-5-25 09:25:28 | 显示全部楼层
请教龙王:LPZ1区Ⅱ级SPD标称放电电流In≥5kA,LPZ2区Ⅲ级SPD标称放电电流In≥3kA是哪种波形的电流,要是8/20μs的电流波形根据GB50343-2004 表5.4.1-2要求第二级设置称放电电流In≥40kA,第三级设置称放电电流In≥20kA
     
发表于 2012-5-25 09:59:30 | 显示全部楼层
回复  macie023
以下资料来自上海市防雷中心。
东海龙王 发表于 2012-5-25 08:26



请教龙王:  屋顶(室外)用电设备的分配电处SPD设置《要求》里没写
     
发表于 2012-5-25 13:19:38 | 显示全部楼层
浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定(试行)报批稿1.rar (23.16 KB, 下载次数: 125)
第3.8.9条Up应不大于1.5KV
发表于 2012-5-26 12:04:24 | 显示全部楼层
电压保护水平,Up=2KV
     
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:42:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-29 15:20:43 | 显示全部楼层
不大于2.0kV即可。
东海龙王 发表于 2012-5-25 08:24



出自哪条规范呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则