账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13424|回复: 18

[规范条文] 关于《配电网技术导则实施细则》征求意见的通知,请各位踊跃发言!

  [复制链接]
发表于 2012-5-21 19:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 warrior0318 于 2012-5-21 19:55 编辑

关于《配电网技术导则实施细则》征求意见的通知,请各位踊跃发言,共同努力,更好地促成这次细则的修订!

关于《配电网技术导则实施细则》征求意见的通知.rar (158.12 KB, 下载次数: 94)
发表于 2012-5-21 20:14:04 | 显示全部楼层
未能将继电保护与配网自动化有机结合起来,尤其是环网的继保如何对应各型配网自动化要求的功能,不太明确。
     
发表于 2012-5-22 10:35:23 | 显示全部楼层
江苏省标?
     
发表于 2012-5-22 12:18:56 | 显示全部楼层
没有“征求意见”的发文单位。
     
发表于 2012-5-23 20:11:27 | 显示全部楼层
江苏又有新的地方标准了。
     
发表于 2012-5-25 14:31:40 | 显示全部楼层
江苏的朋友可以关注。
     
发表于 2012-5-25 15:24:11 | 显示全部楼层
发标准和规范也发财的
     
发表于 2012-6-23 09:46:42 | 显示全部楼层
内容是空白……大忽悠{:sleepy:}
 楼主| 发表于 2012-6-23 10:21:43 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-23 10:27:55 | 显示全部楼层
鼻兄为何这样说?这个是省电力公司制定的,在江苏省各级地市供电企业执行。
warrior0318 发表于 2012-6-23 10:21

喔,抱歉!我第一次下载,只下了一个通知,无具体内容;刚才重新下载,已得到了该标准的完整内容。
     
发表于 2012-6-23 10:38:16 | 显示全部楼层
注:居住区用电容量按以下原则确定:
建筑面积120平方米及以下的,基本配置容量每户8千瓦;建筑面积120平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户12千瓦;建筑面积150平方米2以上的住宅,基本配置容量每户16千瓦。
如无低压用电设备统计数据,也可按照建筑面积用途进行配电变压器容量测算,配置系数取1。

50户以下需要系数取0.7,200户以上取0.5。


这样计算结果,对于老百姓而言,太恐怖了。200户以上时,普通用户每户至少摊上4KW的变压器安装容量!如此算下来,变压器负荷率高峰肯定不超过30%!但是电力部门每月基本电费是按照变压器安装容量来收的。
电力部门太太黑心了!
     
发表于 2012-6-23 10:42:38 | 显示全部楼层
电力部门是实施节能减排的最大障碍。明明一台200KVA变压器足够,它非让你整一个630,800甚至1000的!因为电力部门是按照变压器安装容量而不是实用容量来收取基本电费。
发表于 2012-6-23 10:51:47 | 显示全部楼层
还以为电老虎真的征求广大人民群众的意见呢。
管他呢,先挑根骨头,“7.5.3 当低压系统采用 TN-C-S 接地型式时,配电线路主干线和各分支线的末端中性线应重复接地。”
末端已经是TN-S了,中性点还能再接地?
     
发表于 2012-6-23 10:54:50 | 显示全部楼层
根据目前很多统计资料显示,设计院设计变压器容量普遍偏大,导致变压器实际负荷率普遍偏低;在无谓增加老百姓负担的同时,也不断地为电力部门白白输送银两。
就高层建筑(办公)而言,设计的变压器安装容量如果大于70VA/平方米,基本可判定不正常。高层住户应该再低20%以上才对
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:05:43 | 显示全部楼层
这个居住区用电容量配置原则就是按照江苏省2005年的《居住区供配电建设标准》原文执行的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则